施耐德SPM系列6-10K如何安装?
08:33
SP是否支持手动旁路功能?
SP
手动旁路功能
SP系列UPS本身没有manualbypass功能,如果客户在上游自己配制维修开关(manualbypass),建议如下:
操作维修开关前,请将UPS工作状态切换成bypass状态。若UPS工作状态没有切换成bypass状态,维修开关切到on的状态,UPS会报fault。
P20KL-31是否支持单相输入?
SP20KL-31
单相输入
SP10KL-31、SP15KL-31、SP20KL-31均可以支持单相输入
SPUPS高海拔工作,需要如何降容使用?
SPUPS
高海拔工作
降容
Wingoal系列UPS的实际工作海拔高度如果超过指定海拔高度时,应按每升高米,输出容量降低1%使用。
如何连接SPM系列塔式机标机的内置电池?
内置
SPM
塔式
电池断开端子位于机器的后部,出厂时是扣在机壳上,电池与主机是断开的,开机之前应将电池断开端子把手拉起并推入装置以连接电池。此方式适用于SPM1K,SPM2K,SPM3K,SPM6K,SPM10K。
SPM10KL如何冷启动开机
SPM
冷启动
连接好电池后,先按UPS电源开关按钮0.5s后,显示面板将亮起,再按一下电源开关按钮,UPS将开启并在电池模式工作模式下工作。
SP系列UPS并机机型并机时输入端能否接隔离变压器
SP系列UPS
并机输入端接隔离变压器
SP系列UPS并机机型并机时输入端能接隔离变压器,但并机机器的输入电源需同源,所以不能在每台并机机器的输入端都接一台隔离变压器。
SP15KL-31P报1A是什么故障?
告警含义
SP15KL-31P
1A故障
1A故障码,即负电力或负功率故障,判定条件为:当逆变器末端的功率超过-W时,UPS报1A故障,即UPS存在功率反灌的现象。
SP系列UPS标配串口通讯线长度是多少?
通讯线缆长度
SP系列UPS
SP系列UPS标配串口通讯线长度是1.2m