涨知识电工常备的接线口诀及常用知识来啦 [复制链接]

1#

今天马老师给大家准备了电工常备的接线口诀以及常用知识!

一、接线口诀

埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法:

地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。

检查使用兆欧表,L一端接导线,

导线另端放水中,仪表E端照此办,

慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。

查找断点在何处,使用仪器DG3,

单相交流接一头,仪器贴附地埋线,

从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,

若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。

二、实用知识

1、已知小型V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

说明:公式中所述电机为小型V鼠笼式三相电机。电机的起动电流非常大,一般为额定电流的4-7倍。负荷开关直接起动的电动机最大容量不超过10kW,一般小于4.5kw,5.5kw及以下小容量电动机的不频繁直接起动一般采用开式负荷开关(橡胶套瓷底隔离开关);闭合负载开关(铁壳开关)10kW以下的电机通常用于不频繁的直接启动。负荷开关由简单的隔离开关刀和熔断器或熔断器组成,选择6倍额定功率的开关为宜;为避免电机起动时电流过大,宜选用5倍额定功率的熔断器,即额定电流(a);短路保护的额定电流(A)最后,选择合适的电源,电源的输出功率不小于额定功率的3倍。

2、简便估算导线载流量:

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

说明:10mm2以下的铝导线载流量按5Amm2计算;mm2以上的铝导线载流量按2Amm2计算;25mm2铝导线的载流容量按4Amm2计算;35mm2铝导线的载流容量按3Amm2计算;70mm2和95mm2铝导线的载流容量应按2.5amm2计算。计算“铜升级计算”:如计算mm2铜导线的载流量,可选择mm2铝导线计算铝导线的载流量;受温度影响,最后乘以0.8或0.9(取决于地理位置)。