自制隔离霜

注册

 

发新话题 回复该主题

2019年9月继电保护作业模拟考试题库试 [复制链接]

1#

1、(判断题)零序电流的大小与接地故障位置有关,接地故障点位于保护安装地点越近,零序电流数值越大。()

参考答案:正确

2、(判断题)上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,上下级动作电流整定值相等。()

参考答案:错误

3、(判断题)隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器合闸,接地刀闸闭合的情况下,才可能对隔离开关进行操作。()

参考答案:错误

4、(判断题)变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为0S。()

参考答案:正确

5、(判断题)备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断开。()

参考答案:正确

6、(判断题)在正常情况下有明显断开的备用电源或备用线路的备用方式称为明备用。()

参考答案:正确

7、(判断题)对时间继电器的要求是动作时间必须准确。()

参考答案:正确

8、(判断题)变压器接地保护也称为变压器零序保护。()

参考答案:正确

9、(判断题)采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现励磁涌流时开放保护。()

参考答案:错误

10、(判断题)变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。()

参考答案:正确

11、(判断题)变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。()

参考答案:正确

12、(判断题)跌落式熔断器安装有消弧栅,允许切断一定大小的负荷电流。()

参考答案:正确

13、(判断题)低电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相反。()

参考答案:正确

14、(判断题)将变电站中的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通讯技术和信号处理技术集成为一体化的自动化系统称为变电站自动化。()

参考答案:正确

15、(判断题)当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为自动重合闸装置。()

参考答案:错误

16、(判断题)备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。()

参考答案:正确

17、(判断题)变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及油箱漏油造成油面降低。()

参考答案:错误

18、(判断题)电流互感器若设置两个接地点,将造成地电位差电流,引起保护误动作。()

参考答案:正确

19、(判断题)备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。()

参考答案:正确

20、(判断题)由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数大于1。()

参考答案:错误

21、(判断题)当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点断开。()

参考答案:错误

22、(判断题)微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过人机接口实现。()

参考答案:正确

23、(判断题)零序电流通过系统的接地中性点和接地故障点形成短路回路。()

参考答案:正确

24、(判断题)微机保护的电源要求多电压等级、且具有良好的抗干扰能力。()

参考答案:正确

25、(判断题)备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入。()

参考答案:正确

26、(判断题)在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。()

参考答案:正确

27、(判断题)反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须等于1。()

参考答案:错误

28、(判断题)微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为多路转换。()

参考答案:错误

29、(判断题)电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于电动机的起动时间,一般取9~16S。()

参考答案:正确

30、(判断题)电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大起动电流整定。()

参考答案:正确

31、(判断题)理想电流互感器,励磁电流等于负荷电流。()

参考答案:错误

32、(判断题)当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会下降。()

参考答案:正确

33、(判断题)线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。()

参考答案:错误

34、(判断题)变压器差动保护反应变压器两侧电流的升高而动作。()

参考答案:错误

35、(判断题)电流继电器的动作电流与返回电流之比称为电流继电器的返回系数。()

参考答案:错误

36、(判断题)变压器气体保护的主要元件是电流继电器。()

参考答案:错误

37、(判断题)微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为采样。()

参考答案:正确

38、(判断题)电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流等于负序电流。()

参考答案:错误

39、(判断题)跌落式熔断器主要用作升压变压器、高压输电线路、长段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。()

参考答案:错误

40、(判断题)电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电流增大超过定值而动作。()

参考答案:正确

41、(判断题)变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。()

参考答案:错误

42、(判断题)电流保护中电流继电器的返回系数一般不小于1。()

参考答案:错误

43、(判断题)电动机堵转保护采用零序电流构成。()

参考答案:错误

44、(判断题)对中性点不接地系统,发生单相故障时故障线路零序电流方向为由线路流向母线,非故障线路零序电流方向为由母线流向线路,由此可以实现基于零序功率方向选出故障线路。()

参考答案:正确

45、(判断题)本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为与下级线路瞬时电流速断保护配合。()

参考答案:正确

46、(判断题)正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量和。()

参考答案:错误

47、(判断题)在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定频率和额定开断电流选择。()

参考答案:错误

48、(判断题)变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使重瓦斯继电器动作,接通保护跳闸回路,断开变压器各侧断路器。()

参考答案:正确

49、(判断题)电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护增设的延时时间应大于熔断器的熔断时间。()

参考答案:正确

50、(判断题)电动机在起动过程中发生堵转,由过热保护起作用。()

参考答案:错误

51、(判断题)电动机纵差动保护接线电流互感器二次回路发生断线时应直接跳闸。()

参考答案:错误

52、(判断题)微机保护开关量输入/输出系统由微型机的并行口、光电隔离器件、有触点的中间继电器等组成。()

参考答案:正确

53、(判断题)距离保护装置测量阻抗大于整定阻抗时,说明短路点在保护区内,保护动作。()

参考答案:错误

54、(判断题)隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器分闸,接地刀闸拉开的情况下,才可能对隔离开关进行操作。()

参考答案:正确

55、(判断题)电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压不对称。()

参考答案:错误

56、(判断题)跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在重力作用下跌落,断开二次系统。()

参考答案:错误

57、(判断题)分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中负电源采用的标号为,等。()

参考答案:正确

58、(判断题)电动机过热保护采用等效运行电流模拟电动机的发热效应。()

参考答案:正确

59、(判断题)低电压继电器的动作、返回过程与过电压继电器相同。()

参考答案:错误

60、(判断题)继电保护的灵敏度用保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之比表示。()

参考答案:正确

61、(判断题)造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。()

参考答案:正确

62、(判断题)电动机堵转保护采用反时限动作特性构成。()

参考答案:正确

63、(判断题)变电站是把各种天然能源转换成电能的工厂。()

参考答案:错误

64、(判断题)电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路短路。()

参考答案:错误

65、(判断题)变压器异常运行包括油箱漏油等造成油面降低、重瓦斯保护动作及引出线上的相间短路等。()

参考答案:错误

66、(判断题)变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、一相绕组匝间短路及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。()

参考答案:错误

67、(判断题)电动机堵转保护在电动机起动时退出。()

参考答案:正确

68、(判断题)当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闸不应动作。()

参考答案:正确

69、(判断题)变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是快速动作的继电器。()

参考答案:正确

70、(判断题)微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、软件算法组成。()

参考答案:错误

71、(单选题)变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应三相线电压()时动作。

A降低

B升高

C不变

参考答案:A

72、(单选题)变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使重瓦斯继电器动作,发出()。

A轻瓦斯信号

B重瓦斯信号

C保护跳闸信号

D过负荷信号

参考答案:A

73、(单选题)变压器气体保护包括轻瓦斯保护和()。

A重瓦斯保护

B过负荷保护

C零序电流保护

D速断电流保护

参考答案:A

74、(单选题)安装接线图包括屏面布置图、()及端子排图。

A原理接线图

B屏背面接线图

C流程图

D逻辑框图

参考答案:B

75、(单选题)电力系统自动装置可分为()和自动调节装置两大类。

A自动操作装置

B同步发电机励磁自动调节装置

C电力系统硅整流装置

参考答案:A

76、(单选题)高压电动机发生单相接地故障时应()。

A无论电流大小马上切除故障电动机

B视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号

C无论电流大小只需发出异常信号

参考答案:B

77、(单选题)测量仪表一般用于反应()的电流,因此一般不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。

A正常状态

B故障状态

C异常状态

参考答案:A

78、(单选题)当电动机的容量小于2MW且电流速断保护不能满足灵敏度要求的电动机采用()。

A低电压保护

B起动时间过长保护

C纵差动保护

参考答案:C

79、(单选题)备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。

A暗备用

B线路备用

C变压器备用

D母线备用

参考答案:A

80、(单选题)变电站自动化系统中监控子系统主要完成常规的()的任务。

A.测量和控制系统

B.自动装置系统

C.微机保护系统

D.远动和通讯系统

参考答案:A

81、(单选题)变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及()。

A.过负荷

B.引出线的套管闪络故障

C.引出线上的相间故障

D.油箱漏油等造成油面降低

参考答案:D

82、(单选题)低电压继电器动作后,使继电器返回到原始状态的()称为低电压继电器的返回电压。

A最大电压

B最小电压

C任意电压

参考答案:B

83、(单选题)电动机过热保护由过热告警、()、过热禁止再起动构成。

A过热闭锁

B过热起动

C过热禁止再起动

参考答案:B

84、(单选题)微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为()。

Afs=1/Ts

BTs=2fs

CTs=fs

Dfs=3/Ts

参考答案:A

85、(单选题)跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在()上的拉力使熔丝管保持在合闸位置。

A熔体

B弹簧

C熔断器

D螺母

参考答案:A

86、(单选题)造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、()及变压器分接头调整等。

A保护定值偏高

B两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配

C电压互感器的影响

D差动继电器动作电流偏小

参考答案:B

87、(单选题)下列故障中()属于永久性故障。

A线路对树枝放电

B大风引起短时碰线

C变压器相间短路

参考答案:C

88、(单选题)电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差()。

A30o

B45o

C60o

D90o

参考答案:A

89、(单选题)变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时()。

A只将高压侧断路器切除

B只将低压侧断路器切除

C只发信号,不跳闸

D断开变压器各侧断路器

参考答案:C

90、(单选题)电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流()负序电流。

A大于

B小于

C等于

参考答案:B

91、(单选题)限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路()两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。

A首端

B中间

C末端

参考答案:C

92、(单选题)变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、引出线的套管闪络故障及()等。

A绕组间的相间故障

B一相绕组匝间短路

C绕组与铁芯之间的单相接地故障

D套管破碎通过外壳发生的单相接地故障

参考答案:D

93、(单选题)自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为一次重合闸和()。

A单相重合闸

B三相重合闸

C二次(多次)重合闸

D综合重合闸

参考答案:C

94、(单选题)高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、()等。

A低电压保护

B距离保护

C气体保护

参考答案:A

95、(单选题)电流互感器采用减极性原则标注是指当一次和二次电流同时从互感器的一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向()。

A与交直流有关

B相反

C相同

参考答案:C

96、(单选题)规程规定:6-10kV电网中接地电容电流大于30A时,中性点接地方式采用()。

A直接接地

B经消弧线圈接地

C经电阻接地

参考答案:B

97、(单选题)电压互感器的变比为()。

A0.1

B1/2

C2/2

D1/1

参考答案:A

98、(单选题)高压电动机通常装设纵差动保护或()、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

A瓦斯保护

B电流速断保护

C距离保护

参考答案:B

99、(单选题)电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为()。

A定时限过电流保护

B反时限电流保护

C零序电流保护

参考答案:A

、(单选题)一般把继电保护动作值、动作时间的计算和()称为继电保护的整定计算。

A继电器选择

B相位计算

C灵敏度的校验

参考答案:C

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题