对于标准型的箱式变电站的典型设计尺寸及要求如下:

金属、非金属的材质的箱体的长度与宽度统一,箱变的整体满足可以通用互换的条件。

箱体的长度(不含顶盖)为mm,宽度(不含顶盖)为mm,高度(含顶盖)不大于mm。

箱体的长度(不含顶盖)为mm,其中高压室长度为mm,变压器的长度为mm,低压室的长度为mm,箱体的宽度为mm,低压柜的宽度为mm,无功补偿柜为mm,并且需要考虑预留计量表箱位置。箱体的基座mm,低压柜高度mm,预留mm。

高压室、变压器室、低压室应加装照明,照明开关应与箱变门配合开启。箱变门应有防风钩设计。

低压柜的典型设计尺寸:

低压柜总体尺寸为0*m*mm(宽*深*高)。其中进出线开关单元宽度为m,补偿单元宽度为mm,实现进出线开关单元与补偿单元为单独隔室。进出线开关单元柜出线开关室采用对开门,计量隔室、进线总断路器分别单独设门。

低压柜应实现关门操作隔离开关、出线断路器。

应安装可连接发电车的应急电源插头(接线端子),当使用发电车供电时,应急插(接线端子)与变压器低压侧之间有可靠断口,并实现正向闭锁,防止反送电。

计量互感器安装可以铅封,各接点可视。测量、采样互感器不铅封。计量表及采集器均安装在箱变外壳的内嵌计量箱内。

进线母排从中间单元柜后进线,并且在变压器室内实现换相,在低压室内符合左置,后中前的顺序排布ABC三相。母排应有相色标识。互感器与进线总断路器平行布降低了,总体的布置高度,并且方便现场拆卸或安装互感器。

进线总断路器连接至隔离开关的汇流排,采用后中前的布置方式,方便安装操作。进线总断路器采用垂直接线端子,方便转接母排。

两路出线断路器共用一个隔离开关,若变压器容量为kVA,则2路A断路器共用1个A的隔离开关,其余4路A断路器每两路共用1个A的隔离开关。

若变压器容量为kVA,则2路A断路器共用1个A的隔离开关,其余4路A断路器每两路共用1个A的隔离开关。若变压器容量为kVA,则2路A断路器共用1个的隔离开关,其余2路A断路器每两路共用1个A的隔离开关。

每2路出线断路器至出线电缆桩头间应设置绝緣隔板。

补偿单元实现最大12路电容布置。补偿总开关上下口采用母排连接,电源取自进线总断路器与隔离之间的汇流排。