自制隔离霜

注册

 

发新话题 回复该主题

10KV高压倒闸操作步骤 [复制链接]

1#

停送电操作原则:

倒闸操作的基本原则是严禁带负荷拉、合隔离开关,不能带电合接地刀闸或带电装设接地线。因此,制定的基本原则如下:

1、停电操作原则。先断开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,再拉开电源侧隔离开关。

2、送电操作原则。先合上电源侧隔离开关,然后合上负荷侧隔离开关,最后合上断路器。

3、设备送电前必须将有关继电保护加用,没有继电保护或不能自动跳闸的断路器不准送电。

4、高压断路器不允许带电压手动合闸,运行中的小车开关不允许打开机械闭锁手动分闸。

5、在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开。发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。

喜欢的转发收藏哦,每天分享电工知识!

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题