建筑电气设计中隔离开关什么情况下选3P, [复制链接]

1#
北京最好白癜风医院 http://www.xftobacco.com/index.html

图中是一个双电源末端配电箱,靠近负荷侧的是一个双电源转换开关,靠近电源侧的是两个隔离开关,当负荷侧出现故障的时候,这两个隔离开关起到检修维护时隔离的作用。树上鸟教育建筑电气设计在线视频教程课程

那么这里隔离开关为什么选择3P,而不是选择同时需要断开中性线的4P呢?

一、设计依据在哪里?

在IEC—4—46标准第.2条有规定:“在TN—S系统中(包括TN—C—S系统中户内TN—S部分)中性线不需要隔离和开关”。

同时,英国IEE标准“电气安装规范”第—01—02条也规定:在电源进线处除单相回路外TN—S、TN—C—S系统三相回路应断开全部相线,而不要求断开中性线。

二。具体原理是什么呢?

在IEC标准和我国有关防电击标准中,建筑物内的总等位联结都规定为各种接地系统内必不可少的基本防电击措施。当进行电气检修时,即使中性线没有隔离,带有从电源侧传导来的对地故障电压由于存在总等位联结的缘故,所有外露导电部分和装置外导电部分都处于同一电位水平,不存在电位差,检修人员接触中性线时不可能遭受电击,甚至连触电的感觉都没。

因此在有总电位联结的TN—S系统建筑物内,不必为电气检修安全而隔离中性线。而目前国内绝大部分的民用建筑,都是采用TN—S系统的接地形式,并且都有做总等电位联结。

这就是为什么隔离开关采用3P,而不采用4P开关的原因,希望对你有所启发。

三、为什么双电源转换开关要用断开中性线的4P开关?

如下图所示:

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-第7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:

1保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;

2TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;

3正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。

这个双电源转换开关箱处于TN-S接地系统中,并且备用电源是由柴油发电机供电。所以该条文的第2、第3条都足以说明该双电源转换开关应该选用4p。

在做电气设计实际项目过程中,选用断中性线的开关很少,总结起来就那么几种,具体哪些地方要断中性线,在我的《电气设计实战》视频教程中已经总结的很详细了,这里就不再复述了。

电气设计视频公开课丨住宅小区建筑电气设计的疑难问题分析及解决