自制隔离霜

注册

 

发新话题 回复该主题

继电保护试验电源屏的工作原理 [复制链接]

1#

1、电源输入采用V/V双路供电,两路电源不同时投入,用接触器切换。选择开关“SA”置于手动、停止、自动位置,可手动、停止、自动切换电源。

2、交流回路经由隔离变压器“1TM”获得输出电压V/V和58V/V,三路并联输出的V电压分别由开关6QF、7QF、8QF控制输出,并由电压表1PV、2PV、3PV分别监测Uab、UaC、Ubc电压;三路并联输出的V电压分别由开关9QF、10QF、11QF控制输出,并由电压表4PV、5PV、6PV分别监测Uab、UaC、Ubc线电压;

3、直流回路由三相自耦调压器1TC,整流变压器2TM,三相桥式整流电路和滤波电路获得0~V连续可调的直流电压,并由直流电流表1PA、电压表7PV进行监测。

4、为使用时接线方便,交流输出设有三种形式,即屏前接线端钮形式、屏后端子排形式和多用电源插座形式。平面模拟图如附图2和端子排图如附图1所示。图中交流输出“Ⅰ”、“Ⅱ”和“Ⅴ”、“Ⅵ”分别为V/V和58V/V的屏前接线端钮形式输出和“1D”屏后端子排形式输出;“XS”为多用电源插座形式输出。直流输出有两种形式,“Ⅲ”、“Ⅳ”分别为屏前接线端钮形式输出和“1D”屏后端子排形式输出。输出形式根据需要选择,使用非常灵活方便。

MS-PGY
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题