安全电压是防止触电事故的基本措施之一,安全电压去决定于人体允许的电流和人体电阻,是制定安全措施的依据,也是低压电气安全方面的一个基准值。很多低压电气设备都需要根据这个基准进行设计的和制造,所以安全电压标准也是制定低压电气规范规程的重要依据。
一、安全电压
年7月27日,国家标准局发布了GB-83安全电压标准,年5月1日正式实施,安全电压内容是我们了解和正确使用安全电压的重要依据,它的主要内容是:为防止触电事故,而采用的由特定电源供电的电压系列,这个电压的上限值是正常和故障情况下,任何两导体间或任意导体与地之间均不得超过交流有效值50伏。
国外标准安全电压没有一个统一的名词,其数值是差别也比较大,但国际上的基本观点是,从人的直接接触保护来讲,上限为交流有效值25伏最为安全,但从电气设备的设计和制造来讲是很困难的,从经济和技术上讲是行不通的。这样就必须把安全电压的上限值适当提高,用一些附加条件来保证人身安全。
我国安全电压要求同时满足以下四项:
1、安全电压是用于防止触电事故的。
2、安全电压是有附加条件的,即必须由特定电源供电,也就是必须实行电气上的隔离。
3、安全电压不是单纯的一个值,而是一个系列,这个系列上的上限值是交流有效值50幅。这个上限值不论在正常或者故障情况下均不得超过。
4、安全电压的上限值,是指任何两个导体间或任一导体与地之间的电位差。
二、安全电压系列
在全国各行业中,环境条件使用条件各有差异,所以对安全电压值的要求有所不同,为适应不同的条件,满足各行业,各地区的要求,在交流有效值50伏这个上限值之下,分为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级.
虽然有了安全电压等级,但是只有合理选用才能防止触电。安全电压是防止触电的重要措施,但这并不意味着所有触电危险场所都必须采用安全电压,以手持电动工具为例,它虽然有触电危险,即使在较危险的场所下使用,也不一定都采取安全电压事实上,还有用伏的工具,但必须采用其他有效措施,如采用双重绝缘或加强绝缘,加强个体防护及采用触电保护器等。
安全电压的选用是一个涉及范围很广的问题,在使用的同时,要考虑使用场所、操作人员条件、供电方式、使用方法、线路状况、天气气候、相对湿度等很多因素。究竟怎样正确选用,目前在国际和国内的标准和规程上都没有十分明确的要求。但目前使用时应首先考虑工作环境和作业场所的危险程度,对于安全电压等级的选用仅提出以下参考意见;
1、42伏等级适用于有触电危险场所的手持电动工具的用电设备上。
2、36伏等级,适用于手持行灯高度不足两米五的照明灯、矿井、多导电粉尘场所等危险环境。
3、24伏以下等级适用于某些具有人体可能偶然触及带电体的用电设备,例如工作场地狭窄动作困难相对湿度过高金属容器内的手持照明灯及用电设备等。
二、应该注意的问题:
人们习惯地把安全电压当作人体长时间直接接触,也不会有危险的电压,这是一种误解。安全电压的接触是有时间限制的,以36伏为例,人身允许接触电压和人体允许电流所允许持续时间是三到十秒。可见安全电压是有条件的,它也是相对安全。不是绝对安全,为了正确理解我国的安全电压,在使用和安装过程中应注意以下几个问题:
1、安全电压的线路应该是悬浮式的,系在安装过程中,电路必须大地、中性线、水管、暖气管及设备外壳和保护线等等,实行电气上的隔离,因为这些设施并不是始终保持零电位,有时甚至会升高到危险电位水平。
2、在使用24伏以上(不含24伏)等级的安全电压设备,不允许人体触及裸露的带电体及必须采用防止直接接触带电体的保护措施。
3、安全电压必须采用特定电源供电。所谓特定电源,是指除了独立电源(如发电机)以外,主要采用安全隔离变压器供电,也可以采用安装击穿保险器等措施,防止高电压窜入。
4、安全电压仅适用于陆地上(包括船舶上),不适用于水中等特殊场所,如某些医疗设备有带电部分深入人体内,而人体内电阻比人体外电阻小得多,需要做特殊考虑.
5、安全电压适用于50到赫兹的频率范围.
不注意上述情况,没有附加条件,而反之将电压降低的供电方式不是安全电压的供电方式,一般认为电压低就安全的概念,是不全面的.