4月15日,小雨下个不停,在国网广安供电公司千伏代市变电站千伏全停集中检修现场仍是一片繁忙景象。3台吊车,1台高空作业车,近名现场施工人员在检修现场忙碌着。
“千伏广代东线隔离开关组装完毕,复查下所有连接螺栓是否紧固……”在千伏广代东线间隔隔离开关大修作业现场,变电检修班成员李泉树在同事杨增强的配合下,对该站千伏广代东线隔离开关导电臂进行安装及调试工作。他一边调试隔离开关的拐臂,一边指导杨增强按照安全流程操作。“注意隔离开关分、合闸动作是否平稳,有无卡阻和异响,如有异常及时停止操作。”李泉树对杨增强叮嘱道。
11日以来,国网广安供电公司启动代市变电站千伏全停集中检修大会战,深化“*建+全业务核心班组建设”,全面提高设备健康水平,进一步做强做优广安电网,提升电网供电能力和可靠性。
本次检修涉及代市变电站千伏整侧、整段母线共9个项目的工作,包括代1号主变开关大修、千伏母线电压互感器改造,31组千伏隔离开关大修、4台千伏断路器检修、8台高压断路器SF6密度继电器更换,千伏保护装置改造等工作。整项工程分三个阶段实施,计划工期15天。
为打好此次大会战,广安供电公司提早谋划,于年9完成了项目储备,年11月制定代市站千伏全停集中检修计划,年3月,确定整体实施项目,并完成方案的审核。
此次会战,广安供电公司严格执行施工作业方案,严格把关,确保现场安全质量,全面管住“计划、队伍、人员、现场”四要素,细化责任分工,强化协同配合,扎实做好风险识别和管控,确保作业安全和检修质量。会战现场还成立了“小平故里红”*员突击队和青年突击队,让*员带头确保*建工作成效,*支部发挥战斗堡垒作用,*员突击队、青年突击队要带头重质量、严执行、勇争先,确保检修期间不发生人身、电网、设备安全事件,安全、优质、高效地完成集中检修任务。
千伏代市变电站位于广安市前锋区代市镇,始建于年,共有千伏、千伏、35千伏三个电压等级,现有2台兆伏安主变压器,该站4条千伏线路,连接千伏*岩变电站和广安电厂,8条千伏线路,承担前锋片区重要客户华油天然气、诚信化工、禄市电铁的供电,同时连接5座千伏变电站,是华蓥片区、前锋片区10千伏网络重要变电站。
随着广安经济的飞速发展,社会用电量不断增加,电网负荷不断攀升,特别是迎峰度夏期间,代市站负载率在80%以上,一旦出现故障,将导致前锋工业园区供电能力不足。本次千伏全停集中检修,重点消除31组存在家族性缺陷的隔离开关隐患,提高前锋区重要客户、华蓥片区及前锋片区10千伏网络供电可靠性,大大提升了千伏代市站设备健康水平及迎峰度夏期间供电能力。
(唐捷记者吕陶)