自制隔离霜

首页 » 常识 » 常识 » 临时用电专项施工方案
TUhjnbcbe - 2023/9/11 21:21:00

XXX项目

施工现场临时用电

安全专项方案

编制人:职务(称):

审批人:职务(称):

批准人:职务(称):

XXX有限公司

年月日

第一章工程概况

第一节工程总体简况

XXX项目,为框剪/地下1层、地上5层,建筑高度23.45m。工程地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别丙类,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限70年。

第二节现场勘探及初步设计

1、该工程的施工场地范围内无高低压的架空线路和地下输电电缆、通信电缆和其他地下管线,无旧基础、井、沟道洞等。该地区的土壤无腐蚀性。

2、本工程施工用电电源位于工地的西侧,电源设1台容量为KVA的变压器。本工程低压配电房内,由计量柜、配电柜及电容器柜组成供电方案。工地施工电源边设置1个总配电房,在施工升降机、钢筋制作车间、主体楼层、办公区等处设置相应的分配箱,在各机械设备旁设置适合各机械设备容量的开关箱,按总配电箱→分配箱→用电设备逐级供电,实现三级配电的供电系统。所有配电柜(箱)电源线由塑料五芯电力电缆埋地、架空或穿保护管敷设,开关箱至用电设备则根据实际需要使用五芯、四芯或三芯电缆(或导线)穿管敷设,确保TN—S接零保护系统的完整性。

3、根据施工现场用电设备布置情况,所有导线采用埋地、架空或穿钢管敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及施工现场平面图,采用三级配电,三级保护,以保证施工现场临时用电的安全性和可靠性。

第二章编制依据

第一节主要法律、法规和规范性文件

第二节施工组织设计、图纸、规范和标准

第三章施工计划

第一节施工计划

第四章施工工艺技术

1、工艺流程

场地准备→用电材料和设备的准备→总配电箱的安装→分配电箱的安装→用电开关的安装→用电设备的安装→线路调试→检查验收

2、工艺要求

(一)配电室的建造

1.配电室在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造)。

2.配电室建造的要求

(1)配电室一般不小于9m2,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。

(2)做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。

(3)室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。

(4)配电室的天棚距地面不低于3m,并装设工作照明及应急照明灯各一盏。

(5)配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室外墙上配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉或CO2等灭火器,严禁使用导电灭火器,灭火器挂于门外便于使用,不得放在配电间。

3.配电屏(盘)及配电装置四周的安全距离

(1)配电屏(盘)正面操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;后面维护通道宽护通道宽度不小于1m。

(2)配电装置上端距天棚不小于0.5m。

(3)配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m时,应采用遮栏隔离。

4.配电屏的安全技术措施

(1)成列的配电屏(盘)两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。

(2)配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。

(3)配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。

(4)配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。

(5)配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥;电器进出线带电体不得外露。

(6)配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规范采取防护措施。

(7)室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯。

(二)配电箱与开关箱

1.本工程临时用电采用TN–S三相五线三级配电三级保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱。动力配电与照明配电分别设置。三级保护指总配电箱、分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护,保护漏电动作电流分别按75~mA、50mA、30mA进行分级控制。本工程配电箱选用通过嘉兴市安全监督站合格验收的定点生产厂家生产的产品。

2.配电箱的材质和安置要求

(1)配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度不小于1.2mm。

(2)固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

(3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

(5)配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。

3.配电箱开关箱装设的电器要求

(1)常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。

(2)配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

(3)配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的*/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。

(4)配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

(5)导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。

(6)配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用-35*3铜排制作并直接固定于箱体下侧。

(7)所有配电箱,均统一编号,标明其名称、用途,并做出分路标记,箱门内侧设置系统图及检查维修记录表并作定期检查。

(8)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

4.总配电箱的电器配置与接线

(1)总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

(2)总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

5.分配电箱的电器配置与接线。

(1)分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。

(2)分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路及漏电保护器;总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6.开关箱的电器配置与接线

(1)开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

(2)每台用电设备,设有各自专用的开关箱,实行“一机、一闸、一箱、一漏”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。

开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

(三)电器设备的安装

1.配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。

金属板与配电箱体应作电气连接。

2.配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3.配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

4.配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为*、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/*双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。

5.配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6.配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

7.导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

8.配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

9.配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

10.电气设备的使用与维护

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱分→配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(四)施工现场的电缆线路

1.电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/*二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/*双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

3.电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

4.电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5.埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6.埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

7.埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8.架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。

9.在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。

10.电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(五)接零保护、重复接地与防雷接地防护

根据TN-S接零保护系统的要求,总进线电缆采用五芯电缆,保护零线PE、工作零线N从变压器出线箱内的工作零线处连接后分别与总配电柜中的保护零线接线端子排、工作零线端子排连接,在总配室外设置重复接地装置,并用扁钢引至总配电柜内与保护零线端子排可靠连接,作为现场配电线路首端重复接地。各分路出线电缆中的PE线全部从总配柜PE排引出至各分配箱PE排,依此直至各开关箱及用电设备。在各分配箱及各固定设备处分别设置重复接地装置并与各分配箱内PE排及设备处PE线连接,重复接地电阻值小于10欧姆,重复接地线的截面不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求。

施工机具(施工升降机、钢管外脚手架)的防雷按第三类工业建筑、构筑物的防雷规定设定防雷装置。

施工升降机采用一根专用的引下缚套铜线,从顶端的避雷针沿机械标准节身向下引下至接地体,引下线要用橡胶环与节身固定牢。

钢管外脚手架的防雷接地,采用外架多点(每隔20m转角处作一次接地)每三步架设一组接地与防雷接地体连接,防雷接地体利用建筑物基础钢筋作为接地体。

每月对接地体的接地电阻测试一次,并做好每一测试点的测试记录。

重复接地可利用主体工程的接地装置,或采用Ф48×3的钢管,长度2.5m,垂直打入地下。

3、检查验收

(1)电缆与电缆之间,电缆与建筑物之间平行、交叉距离

(2)保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小载面应符合下表

第五章施工安全保证措施

第一节组织管理保障

1.建立技术交底制度及相应的档案。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期,提高各类人员安全用电意识和水平。

2.建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

3.建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记录维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

4.建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除须有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

5.建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-定期对现场用电安全情况进行检查评估。

6.建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

第二节安全用电技术措施

电气防火措施

1、施工现场发生电气火灾的主要原因

(1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

(2)、线路短路引起火灾

因导线安全部距不够,绝缘等级不够,长久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

(3)、接触电阻过大引起火灾

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

(4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

(5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

(6)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,制定预防措施。

(1)、根据电气设备的用电量正确选择导线截面,保护装置选择正确,从理论上杜绝线路过负荷使用,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

(3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

(4)、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过W的灯泡,严禁使用床头灯。

(6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。

(8)、存放易燃气体、易燃物的仓库内不设照明装置。

(9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

(10)、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

(11)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

(12)、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

(13)、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(14)、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

(15)、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

第三节应急预案

(一)组织分工

组长:XXX职务:项目经理XXX

副组长:XXX职务:技术负责人1XXX

成员:XXX……

(二)应急材料

(三)各小组职责及注意事项:

指挥:XXX副指挥:XXX

为确保战斗力,特定以下小组:XXX……

报警组:XXX

扑救组:XXX

接车组:XXX

外围警卫组:XXX

周围警卫组:XXX

抢救救护组:XXX

电工值班组:XXX

事故调查处理组:XXX

1、报警组:现场一旦发生火灾,负责报警人员首先拔通电话“”,沉着讲清着火单位、所在街道、位置、燃烧物、火警大小、报警人姓名及报警人使用的电话号码。

2、接车组:报警后,立即到主要路口去迎接消防车,并清理通路,保证畅通。

3、扑救组:现场发生火灾,除派人报警外,应立即组织人员扑救,扑救时,首先切断电源,选用正确的灭火方法,选用适当的消防器材扑救,如有人困在火场,应优先抢救人员。

4、外围警卫组:现场失火后,立即派人到现场外围巡视,以防不法人员出入火场,并疏散制止围观群众。

5、周围警卫组:防人为的破坏或现场物品丢失。

6、救护组:抢救烧伤、负伤人员,医院。

7、电工值班组:负责切断电源和临时照明电线路。

8、事故调查处理组:负责协助公安消防机关,调查处理火灾事故。

(四)事故处理及急救措施

1.火灾:

当因用电不当及其它原因发生火灾时:

1)首先应许速设法切断电源,以防发生触电事故。

2)火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作,切断电源的地点要选择适合,防止切断后影响灭火工作。

3)切断电源时不同相线应在不同部位剪断,以免造成短路。

4)一时无法切断电源当时,就需要采取带电灭火,带电灭火剂有:二氧化碳或干粉灭火剂都是不导电的。

5)充油电气设备着火时,应立即切断电源再灭火,油火严禁用水灭火。

6)当火势较大,一时难以扑灭或可能引起严重后果时,应及时通知消防部门。

2.触电:

发生触电采取以下措施:

1)轻症:即神智清醒,呼吸心跳均自主者,伤员就地平卧,暂时不要站立或走动,防止续发休克或心衰。

2)呼吸停止,心博存在者:就地平卧解松衣扣,畅通气道,立即口对口人工呼吸,有条件的可气管插管,加压氧气人工呼吸。亦可针刺人中、十宣、涌泉等穴,或给予呼吸兴奋剂(如山梗菜碱、咖啡因、可拉明)。

3)心博停止,呼吸存在者:则立即作胸外心脏按压。

4)呼吸心跳均停止者:则应在人工呼吸的同时实行胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官的氧供应。现场抢救最好能两人分别实行口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次。如现场抢救仅有1人,用15:2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸,即先作胸外心脏按压15次,再口对口人工呼吸2次,如此交替进行,抢救一定要坚持到底。

第六章劳动力计划

第一节专职安全生产管理人员

第二节特种作业人员

第七章计算书

一、施工条件

1、施工机具

总配电箱

2、供电系统设置

总配电箱

二、设计内容和步骤

[1]、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用V低压供电,设1个配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

本计算书以总配电箱,1号干线干线为例,列出详细的导线、开关、漏保的选择计算过程,其余总箱、干线均以汇总表显示。

总配电箱用电计算:

1、确定用电负荷:

总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(0.8+3+2.6+3.58+1.95+4.23+16.94+1.95+1.95+6+6+6.38+6+6+6+6)=75.kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(0+1.45+2.65+3.65+1.99+5.63+19.81+2.6+2.6+6.12+6.12+8.5+6.12+6.12+6.12+6.12)=81.kvar

总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(75.2+81.2)1/2=.kVA

总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.×Ue)=./(1.×0.38)=.A

1号干线各导线、开关、漏保的选择计算如下:

2、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝直接埋地。

1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下:

(1)、白炽灯开关箱至白炽灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=1,tgφ=0

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×0.1/(0.22×1)=0.45A

ii)选择导线

选择BLV-3×4+2×4,直接埋地时其安全载流量为29A。

iii)选择电气设备

由于开关控制10台用电器,开关的电流为Ir=0.45×10(台数)=4.55A。

选择开关箱内隔离开关为HR3-/30,其熔体额定电流为Ir=30A,熔断器/断路器CDW1-/,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(2)、空调开关箱至空调导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.9,tgφ=0.48

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×1/(0.22×0.9)=5.05A

ii)选择导线

选择BLV-3×4+2×4,直接埋地时其安全载流量为29A。

iii)选择电气设备

由于开关控制5台用电器,开关的电流为Ir=5.05×5(台数)=25.25A。

选择开关箱内隔离开关为HR3-/30,其熔体额定电流为Ir=30A,熔断器/断路器CDW1-/,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(3)、办公区域分箱至第1组电机(白炽灯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

白炽灯;

Kx=0.8,Cosφ=1,tgφ=0;

Ijs=Kx×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.8×0.1×10/(0.22×1)=3.64A

Ijs(1组电机)=3.64A

该组中最大的开关箱电流Ijs=4.55A

两者中取大值Ijs=4.55A

ii)选择导线

选择BLV-3×4+2×4,直接埋地时其安全载流量为29A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-/30,其熔体额定电流为Ir=30A,熔断器/断路器CDW1-/,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(4)、办公区域分箱至第2组电机(空调)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

空调;

Kx=0.6,Cosφ=0.9,tgφ=0.48;

Ijs=Kx×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.6×1×5/(0.22×0.9)=15.15A

Ijs(2组电机)=15.15A

该组中最大的开关箱电流Ijs=25.25A

两者中取大值Ijs=25.25A

ii)选择导线

选择BLV-3×4+2×4,直接埋地时其安全载流量为29A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-/30,其熔体额定电流为Ir=30A,熔断器/断路器CDW1-/,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(5)办公区域分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

Kx=0.65,Cosφ=0.9

Ijs=Kx×Pe/(1.×Ue×Cosφ)=0.65×1.1/(1.×0.38×0.9)=1.21A

该分箱下最大组线电流Ijs=25.25A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值Ijs=25.25×1.1=27.78A

ii)选择导线

选择BLV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为85A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-/30,其熔体额定电流为Ir=30A,熔断器/断路器CDW1-/,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(6)1号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

Kx=0.65,Cosφ=0.8

Ijs=Kx×ΣPe/(1.×Ue×Cosφ)=0.65×1.1/(1.×0.38×0.8)=1.36A

该干线下最大的分配箱电流Ijs=27.78A

选择的电流Ijs=27.78A

按允许电压降:

S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.65×/(46.3×5)=0.mm2

选择BLV-3×35+2×16,直接埋地时其安全载流量为A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择HR3-/30,其熔体额定电流为Ir=30A,熔断器/断路器CDW1-/,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

3、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝直接埋地。

2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下:

4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝直接埋地。

3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下:

5、4号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝直接埋地。

4号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下:

6、5号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝直接埋地。

5号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下:

7、6号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝直接埋地。

6号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择汇总如下:

8、选择总箱的进线截面及进线开关:

根据最大的干线电流和前面第2部分计算的电流,两者中取大值,Ijs=.51A。

由于该总配箱下有多条干线,所以电流需要乘以1.1的系数。

Ijs=.51×1.1=.36A

(1)查表得直接埋地线路25°C时铝芯BLV-3×95+2×50,其安全载流量为A,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。

(2)选择总进线开关:HR3-/,其熔体额定电流为Ir=A。

(3)选择总箱中漏电保护器:DZ20L-/。

(4)选择总箱中熔断器/断路器:CDW1-/。

[2]、选择变压器:

根据计算的总的视在功率与最大干线功率(以单个开关箱的最大功率逐级计算选择)取大值选择SL7-/10型三相电力变压器,它的容量为kVA.9kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。

临时用电总配电箱_配电系统图

1
查看完整版本: 临时用电专项施工方案