小编给大家整理了一些低压特种作业考题,判断题为“错”的解析,如有解析错误的,请给小编指出来,小编及时改正。
01、错目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于A。
解析:小于等于A
02、错断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流
解析:断路的通断能力应大于或等于线路中最大故障电流。
03、错行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。
解析:将机械行走的极限位置用电信号传出
04、错中间继电器的动作值与释放值可调节。
解析:中间继电器的动作值与释放值在制造过程中已经被确定,是不能调节的
05、错当电容器爆炸时,应立即检查。
解析:先切断断路器,才可以检查
06、错如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。
解析:应先检查运行电流
07、错用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。
解析:避雷器是防止雷电破坏电力设备的主要措施
08、错RCD后的中性线可以接地。
解析:不可以接地,会造成漏电,开关跳闸等后果
09、错导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。
解析:导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,
10、错在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。
解析:失压保护:失当电路低于额定电压或停电情况下取到相应的保护作用,如失压后需要重新启动电路才可以再次运行,避免发生安全事故生。
11、错绝缘材料就是指绝对不导电的材料。
解析:绝缘材料是在允许电压下不导电的材料
12、错转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。
解析:要想电动机有良好的启动转矩,就要在转子回路里串入电阻或电抗器。频敏变阻器启动平稳但启动转巨不大,不适合重载启动
13、错使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。
解析:改变磁极对数来调速的电机不是绕线型电动机,是二速或三速鼠笼式异步电机
14、错Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。
解析:二类设备不需要采取接地或接零措施,三类设备要采取接地或接零措施
15、错手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。
解析:按工作电压和触电防护方式分类(分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三类)
16、错为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。
解析:断开电源
17、错高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯。
解析:高压水银灯又称高压汞灯,UV灯利用高压水银蒸气放电发光的一种气体放电灯,灯管内装有一对电极且抽去空气,充入少量氩气和液态水银。
通电后氩气放电将水银加热和汽化,水银蒸气受电子激发而放电产生强烈辉光。发光效率高,使用寿命长,但紫外光较多。
18、错在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。
解析:先断断路器
19、错电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。
解析:初中
20、错几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。
解析:是总电阻的倒数等于并联各电阻的倒数和
21、错PN结正向导通时,其内外电场方向一致。
解析:方向相反
22、错V的交流电压的最大值为V。
解析:V是交流电压的有效值,其理论最大值是V*根号2=V,如果是三相电路,在相电压有效值为V时其理论线电压有效值为V*根号3=V
23、错用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。
解析:最大挡
24、错电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源的正极。
解析:测量时电压表的正极应接电源的正极而电压表的负极接电源的负极
25、错电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(串联)
26、错万用表使用后,转换开关可置于任意位置。
解析:OFF档
27、错在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。
解析:前级熔体的额定电流比后级大
28、错万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。
解析:采用滚轮卡棘轮辐射形结构、托轮式
29、错自动开关属于手动电器。
解析:不属于
30、错热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。
解析:热继电器的双金属片的弯曲速度与温度大小有关,温度越大,速度越快,这种特性称正比时限特性
31、错电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。
解析:通过一定阻值的电阻放电
32、错雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。
解析:直击雷、侧击雷、球形雷、感应雷和雷电波
33、错使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。
解析:地面夹角:60°~70°,最为适宜
34、错概率为50%时,成年男性的平均感知电流值约为1.1mA,最小为0.5mA,成年女性约为0.6mA。
解析:女性约为0.7mA
35、错导线的工作电压应大于其额定电压。
解析:导线的工作电压应小于其额定电压
36、错为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。
解析:有的三项开关一般只有三项相线,零线是单独压接在配电箱的零线接线柱上的,统一接零)
37、错危险场所室内的吊灯与地面距离不少于3m。
解析:2.5M)
38、错当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。
解析:不能用水
39、错《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。
解析:指县级以上人民*府负责安全生产监督管理的各有关部门
40、错在三相交流电路中,负载为星形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。
解析:不等于
41、错二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。
解析:只有反向电压大于它的耐压值以后,才可能击穿
42、错并联电路的总电压等于各支路电压之和。
解析:并联:等压分流
43、错电度表是专门用来测量设备功率的装置。
解析:检测电能
44、错接触器的文字符号为FR。
解析:KM
45、错时间继电器的文字符号为KM。
解析:KT
46、错刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流
解析:刀开关的额定电流要大于等于电路的实际运行电流
47、错热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。
解析:热继电器主要用于线路的过载保护
48、错电容器的容量就是电容量。
解析:电容器,是装电的容器,是一种容纳电荷的器件。电容量是指在给定电位差下的电荷储藏量。是衡量电容器贮存电量的指标示值
49、错雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。
解析:雷雨天断开总闸也不能维修,雷雨天气电压可能骤然升高,击穿总闸开关内部空气,会瞬间通路,容易被点击
50、错RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。
解析:RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最小电流
51、错单相V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。
解析:二极式
52、错试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。
解析:氖泡启辉电压为70V,如果是50V的交流电压,其峰值超过了70V,可以点亮;而50V的直流电压不足以使氖泡点亮。
53、错据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。
解析:城市虽然用电电器比较多,但人的素质比较高,农村触电事故多于城市。农村用电条件差,保护装置及包理欠缺,乱拉乱接较多,不符合规范,技术落后,缺乏电气知识
54、错通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。
解析:人体电阻因出汗而减小,导致通过人体的电流增大
55、错用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触。
解析:验电笔内阻非常大,没有必要赤脚站立
56、错正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。
解析:ω=2π/T的关系
57、错使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。
解析:必须切断
58、错热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。
解析:两种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成
59、错频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。
解析:热继电器是电动机保护元件,和频率没关系。
60、错为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。
解析:凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备金属管、非导电材料管都必须接地
61、错脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。
解析:平卧安静休息
62、错根据用电性质,电力线路可分为动力线路和配电线路。
解析:动力线路和照明线路
63、错为了安全,高压线路通常采用绝缘导线。
解析:分清况。架空线是裸线。管道地埋是绝缘线
64、错漏电开关只有在有人触电时才会动作。
解析:漏电时,跳闸动作
65、错可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。
解析:方法错误并且还危险
67、错电工作业分为高压电工和低压电工。
解析:高压电工作业,低压电工作业,防爆电气作业
68、错特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。
解析:有效期6年,3年一审
69、错用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。
解析:这要看你的电动机的额定电流,钳形电流表你所谓的小电流档是多少,要匹配才能测出
70、错使用万用表电阻档能够测量变压器的线圈电阻。
解析:因为变压器的主要电阻是感抗,感抗也是电阻,万用表只能测量变压器线圈的直流电阻,而不能测量线圈的感抗,
记得点赞+