GCB操作机构是液压弹簧操作、远方和就地操作、三相联动。GCB配备两个单独的跳闸线圈和压力开关,用于主保护和后备保护。跳闸线圈由各自独立的电源供电。操作机构具有防跳功能,SF6气压低闭锁操作断路器,额定工作压力为0.85Mpa,报警压力0.73Mpa,闭锁压力0.70Mpa。电机自动将合闸和分闸弹簧储能,开关柜上显示合闸能量,开关合闸释放能量。断路器、隔离开关、接地开关之间设计了可靠的机械和电气闭锁。断路器和隔离开关通过一套通风冷却系统进行冷却,合闸断路器启动通风系统,分闸断路器停止通风系统。机组停机后,检修时可以使用五防钥匙将断路器锁在分位、隔离开关锁在分位、接地刀闸锁在合位,无论远方就地都无法操作,以确保检修人员安全,钥匙由检修人员保管,检修结束后插入钥匙,恢复各开关状态。

断路器防跳功能就地试验操作步骤:1、就地合上GCB。2、按住合闸按钮不放。3、按下分闸按钮,GCB分闸。4、此时合闸按钮仍然按下(合闸指令仍然存在,正常是脉冲信号),但GCB不会再合闸。

通风系统的启停通过断路器的合分闸来进行,每相间隔两秒,冷却系统由2个风机机组组成,24小时自动切换一次,分成A组和B组,每组分为断路器冷却设备轴流风机(2/4)以及隔离开关冷却设备离心风机(1/2),每相配置都是如此。离心风机在箱体内循环冷却隔离开关,轴流风机直吹SF6自循环流过的冷却器。

GCB通风系统故障报警

一级故障:如果在同相运行的1个轴流风机出现故障,自动联启另一组风机。

二级故障:如果在同相运行的4个轴流风机中有2个出现故障或同一相上2个离心风机中的1个出现故障。

三级故障:如果在同相的3个或4个轴流风机出现故障,或同一相上2个离心风机出现故障,此时需要10分钟内将负荷降至60%-70%。

GCB通风系统就地面板说明

POLE(1、2、3):A相、B相、C相

ALARMSLEVELS:故障级别,分为1级、2级和3级,1级和2级故障为*色指示灯(2级故障报警时,指示灯闪烁),3级为红色指示灯。

THREEPHASEVOLTAGEPRESENCE:风机V交流电指示灯

RESET:报警复位按钮,若无法复位故障报警,检查风机是否故障停运。

手动切换旋钮:分为GROUPA、AUTO、GROUPB,手动切换风机组A组或B组运行,运行指示灯亮,正常运行中在AUTO位,24小时自动切换。

VDCVOLTAGEPRESENCE:直流V指示灯

LAMP:故障指示灯和停运冷却风机组指示灯试验按钮,按下亮,松开灭。

GRPA:M01、M02、M05,代表A组断路器两台轴流风机M01和M02运行,一台隔离开关离心风机M05运行(每相),同样B组是风机M03、M04、M06运行。

汽轮发电机组
1