S1#配电系统简介

1、供电电源

本工程供电电源引自校B1#公共实验楼区域变,采用电压等级为0.6/1kV的YJV22-(NHYJV22-)型电缆,供给动力负荷及照明负荷用电。

2、供电方式

本工程采用放射式与树干式相结合的供电方式。对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。(树上鸟教育电气设计视频网络教程)

3、负荷分类及容量

总负荷:.4kW。

二级负荷:应急照明等用电;负荷为12kW。

三级负荷:空调、照明用电及其它电力负荷;负荷为.4kW。

4、用电指标

根据建筑照明设计标准及建设单位要求,本工程每个宿舍按2.5kW用电标准设计。

5、照明配电

照明、插座均由不同的支路供电;所有一般插座回路及宿舍内壁挂式空调插座回路均设漏电断路保护器。

01

S1#宿舍间配电系统

宿舍用电标准为2.5kW,配电进线为4平方的无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆,用电类型为单相电。箱体总线隔离开关采用常州罗格LUGG6-32/1P,其中LUG代表罗格品牌,G代表隔离开关,6为设计序号,32为额定电流32(A),1P为开关级数。(关于开关级数,接下来会有详细介绍。)

宿舍开关箱内分有3个回路,即照明、普通插座和空调插座。选用电缆均为2.5平方的无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。唯一存在区别的在于开关型号,照明回路采用常州罗格LUGB6-C16/1P,与总线隔离开关LUGG6-32/1P主要区别在于其中的B代表的是小型断路器,而G代表的是隔离开关。那么,问题来了,断路器和隔离开关有什么区别呢?

顾名思义,断路器是分断电路的主要元器件,断路器具有灭弧装置,可以带负荷操作。不但能够操作负荷电流,还能够操作故障短路电流。

隔离开关没有灭弧装置,总体属于不能带负荷操作。

断路器在使用中简称为“开关”,隔离开关在使用中简称为“刀闸”,二者常联合使用。同一条线路上安装顺序应该为:电源侧——隔离开关———断路器。合闸顺序为:先合隔离开关,再合断路器。分闸顺序为:先分断路器,再分隔离开关。

接下来,我们再回到上图中来,细心的读者可能也注意到了,n1回路和n2、n3回路的断路器型号稍有区别。n2回路断路器采用LUGB6L-C16/1P,其中的L代表什么呢?仔细回想一下,前文我也提及过,“所有一般插座回路及宿舍内壁挂式空调插座回路均设漏电断路保护器。”显然L型的断路器为带漏电保护功能。

再来比较n2和n3回路断路器型号,n2回路采用LUGB6L-C16/1P,n3回路采用LUGB6L-D16/1P,其中C和D代表的是断路器的脱扣特性曲线类型。(计算机插座回路剩余电流动作装置选用A型,其他插座回路选用C型曲线;开水器断路器选用B型曲线;照明配电回路一般选用C型曲线;电动机断路器选用D型曲线。)

空调相比于其他用电设备而言,属于大功率用电电机器具,故设计选用D型断路器合理。

好了,我们最后再来分析一下开关级数的问题:

对于微型断路器而言,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。

1P——单级断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线)。

DPN——单级+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。

2P——单相2级断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。

简单来讲,DPN是指一根相线+一根中性线,这根相线极具有正常分断能力和过载、短路保护分断能力,而这根接中性线极只具有正常的分断能力,而不具有保护分断能力。

而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两级都具有正常分断能力和保护分断能力。相对来说DPN断路器比2P断路器要便宜。也就是说2P的应用比DPN要更广泛一些。

所以:

1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须具有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源。

2、为检修时避免1条的问题,可以采用DPN。

3、用2P的理由:内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在断路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出故障的用电回路,最好还是用2P。

4、用1P的前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。

5、3P为三开,控制三相电,有三个进出线端,进三根火线,一般为三相电总线开关和三相电设备应用。

6、4P就是在三开的基础上加一个端子,为零线端子,用N表示。

02

S1#单层照明配电箱配电系统

以1ALa1为例,额定功率77.5kW,需要系数取0.6,功率因数取0.85,计算功率为46.5kW,计算电流为83.2A。总线隔离开关额定电流需大于计算电流83.2A。

配电进线为35平方的无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电缆,用电类型为三相电。

总线隔离开关选用QP-/3P,额定电流A,3极。设皇聚LFT-L型剩余电流保护器,动作电流不大于mA。选用安科瑞ADF-Ⅲ-33DY型多功能用户计量箱。

分户宿舍开关箱进线断路器选用常州罗格LUGB6-C20/2P。相比宿舍开关箱体总线隔离开关采用常州罗格LUGG6-32/1P,额定电流稍低,但通断电路能力较后者强,原因在于,隔离开关是检修时作为明显断开点进行检修,而断路器是作为保护用的,如果断路器比隔离开关的电流大,那就有可能出现断路器还没有达到其最大承受电流,还没断开的时候,隔离开关就因超过其最大电流而烧毁,进而拉弧产生过电压,危害其他设备。

讲到这里,不知道细心的你是否发现,在此配电箱还中存在两个备用回路。那么这两个备用回路是怎么来的呢?

很简单,由配电箱引出的负荷回路中既有单相回路,又有三相回路时,所有单相回路按L1、L2、L3分组排列,若有剩余,设置成备用回路。保证分别将所有L1、L2、L3相加,三个和值应尽量差别较小。

03

S1#A区宿舍总用电进线分析

S1#A区宿舍总用电进线为1#电源进线,公共用电部分为2#电源进线,设集中电表管理。本文仅作1#电源进线分析,2#电源进线及公共用电部分下文会有详细介绍。

由上图可知,ALZa1配电柜额定功率.5kW,需要系数取0.5,功率因数取0.85,计算功率为.8kW,计算电流为.2A。总线隔离开关额定电流需大于计算电流.2A,设计阻断电流A。

A区1#电源进线采用4根平方交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜芯电缆。箱体总隔离开关采用QP-/3P,额定电流A,三级。断路器选用塑壳式断路器LUGM6L-/-A,带漏电保护功能,额定动作电流mA,额定动作电流时间0.5s,消防状态下断开,加电动操作机构。设皇聚LFT-L型剩余电流保护器,动作电流不大于mA。