今天和大家分享个关于电工的基础知识,因为内容有点多分为上下两期,看完记得收藏哦!
什么是TT、IN、IT系统?
TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。IT方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。
我国电网的标准频率是多少?
为50Hz,又叫工频。
电力负荷的分级?
一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或*治、经济上将造成重大损失。
二级负荷:二级负荷为中断供电将在*治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
什么是电弧?
答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。
什么是变电所?
答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。
什么是相电压、相电流?线电压、线电流?
在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;
线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
变压器在电力系统中主要作用是什么?
主要作用是变换电压,以利于功率的传输。
在同一段线路上,传送相同的功率,电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
变压器各主要参数是什么?
(1)额定电压;
(2)额定电流;
(3)额定容量;
(4)空载电流;
(5)空载损耗;
(6)短路损耗;
(7)阻抗电压;
(8)绕组连接图、相量图及连接组标号。
什么叫短路电流的热效应?
在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。
什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?
当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。
交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。
涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
二次回路的定义和分类是什么?
二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路。
二次回路依电源及用途可分为:
(1)电流回路;
(2)电压回路;
(3)操作回路;
(4)信号回路。
常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?
(1)三相电阻减压起动。
(2)电抗器减压起动。
(3)自耦变压器减压起动。
(4)星三角减压起动。
(5)延边三角形减压起动。
变压器并列运行应满足什么条件?
变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件。
测量高压电压和大电流为什么使用互感器?
(1)扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是V的电压表和满度电流为5A的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。
(2)使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。
(3)使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。
什么是开关设备?
主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。
什么是控制设备?
主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称。
什么是过电流?
超过额定电流的任何电。
电流是如何形成的?
导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。
电能质量的指标有哪几项?
电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。
高压电器必须满足条件是?
A.绝缘安全可靠;
B.在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;
C.能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;
D.开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;
E.户外的应承受一定的自然灾害。
高压电器必须满足工作场所是?
A.额定电压;
B.最高工作电压;
C.额定电流;
D.额定短路开断电流;
E短时耐受电流及峰值耐受电流。
高压断路器的基本要求?
A工作可靠;
B.具有足够的断路能力
C.具有尽可能短的切断时间;
D.结构简单、价格低廉。
隔离开关的用途?
A.将电气设备与带电的电网隔离;
B.改变运行方式;
C.接通和断开小电流电路。
什么是母线?
在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。
母线的分类?
软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的户内外配电装置)。
母线的材质?
铜母线、铝母线和钢母线。
母线着色的意义?
可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。
熔断器的主要技术参数?
A.额定电压;B.额定电流;C.分断能力;D.融化特性;E.过电压。
低压配电设备主要产品有哪些?
低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。
什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?
高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。
我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
一、中性点不接地(绝缘)的三相系统
二、中性点经消弧线圈接地的三相系统
三、中性点直接接地的三相系统。
使用电流互感器注意事项?
工作时其二次侧不得开路;其二次侧有一端必须接地;连接时要注意其端子的极性。
绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
A.原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
B.原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
C.原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
D.原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
E.原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
什么是电流保护,动作原理如何?
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。
电控设备和配电设备产品的主要区别?
电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。
国产电控设备产品的外部设计多采用?
控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。
国产配电设备产品的外部设计多采用?
前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。
送电电路?
架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路。
配电电路?
从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。
电力线路按架设方式可分为?
架空电力线路和电缆线路。
什么是继电保护装置?
能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
常用的继电器有哪几种?
电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。
变压器的保护装置有几种?
过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。
对继电保护的要求是什么?
为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。
中小型变配电所的继电保护有哪些?
A过电流保护;
B电流速断保护;
C限时电流速断保护;
D低电压保护。
变配电所监控系统分类?
人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。
微型机自动监控的优点?
装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。
何谓过电压?
把对绝缘有危险的电压统称为过电压。
根据作用和要求不同电气实验的分类?
可分为绝缘实验和特性实验。
影响触电对人体危害程度的因素有哪些?
电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。
触电的类型?
直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。
在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些?
工作票制度、操作票制度、清查现场和全面交底制度、工作许可制度、工作监护制、工作间断和工作转移制度和工作终结和送电制度。
直流系统在变电所中起作什么作用?
直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
变电站(所)常用直流电源有哪些?
蓄电池、硅流和电容储能。
什么是相序?
就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?
室内应大于4m,室外应大8m。
哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;
②、互感器的二次线圈;
③、配电盘和控制盘的框架;
④、电动设备的传动装置;
⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;
⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;
⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义?
交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:
(1)额定功率(P):是电动机轴上的输出功率。
(2)额定电压:指绕组上所加线电压。
(3)额定电流:定子绕组线电流。
(4)额定转数(r/min):额定负载下的转数。
(5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度。
(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。
(7)绕组的接法:Δ或Y连接,与额定电压相对应。
发现有人触电时怎么办?
首先使触电人迅速脱离电源。对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。
对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。
触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据医院或急救。
变压器运行中检查
①油色油位,本体清洁,无渗漏油
②套管清洁,无裂纹,破损,放电及其它异常
③声音、风扇,上层油温正常
④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色
⑤气道及保护膜完好
⑥各侧引接线无发热变色⑦外壳接地良好
变压器有且只有一点接地原因
①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电。
②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热。
静子绕组单相接地有何危害?
由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路。
电阻,影响电阻的因素
电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。
电能
电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示W=ptW:电能(kw.h)p:电功率(w)t:时间(h)
什么叫有功,什么叫无功?
在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。
什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事?
交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即cosФ=p/s,在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功,也发无功,我们把既发有功,又发功的运行状态,称为力率迟相,或称为滞后,把送出有功,吸收无功的运行状态,称为力率进相,或称超前。
提高电网的功率因数有什么意义?
在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能。
什么叫电流?电流的方向是怎样规定的?
电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反。
什么是互感现象?
由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象。
电压降低的事故处理
①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷,使电压维持在正常范围内。
②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压。(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷。
③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列。
周波降低的事故处理
①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调。
②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外,还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。
③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列。
高压设备巡视的注意事项
①巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
②雷雨天气时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针。
③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳,构架时,应戴绝缘手套。
④进出高压室,必须将门锁好。
同步发电机是怎么发出三相交流电的?
汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流,即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)
同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系
①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60ft和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。
②频率、磁极对数、转子速度关系:f=pn/60(n:转子速度p:磁极对数f:频率)
发电机在运行中cosФ降低有何影响?
当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变,必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升,使绕组过热。
发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流?
发电机合闸并网前,三相静子电流应为0,若发现有电流,则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路。
串联电阻的特点
①流过各电阻的电流相同。
②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。
③串联电阻的点电阻为各电阻之和。
并联电阻的特点
①各并联电阻上的电压相同。
②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。
③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。
为何要在滑环表面上铣出沟槽?
运行中,当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积,加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。
发电机对励磁系统有什么要求?
①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环,以
致电网影响励磁,而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏。
②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定,即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大。
③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。
什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么?
强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s。强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好。
励磁回路的灭磁电阻起何作用?
①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值。
②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程。
发电机三相电流不对称会产生什么影响?
答:当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:
①使转子表面发热。
②使转子产生振动
发电机进出风温差变化说明什么问题?
在同一负荷下,进出风温差应该不变,如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小。
巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么?
①对定子线棒端部的检查a是否松弛b绝缘是否完好c有无电晕现象。
②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母,端箍等紧固情况是否良好。
励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?
①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路,加入反向电时,将励磁抵消或相反。
②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变。
③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反。
④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反。
发电机的空载特性
发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载),运行时,其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线。
电枢反应
同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应。
静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理
①当失去指示时,按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路,清除故障。
②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机。
发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别
变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下,发电机自系统吸收有功,维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功,又吸收无功,变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害。
变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇?
上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃,温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。
电荷的性质
电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引。
变压器投入与停用的操作原则
①变压器的投入与停用必须使用断路器。
②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列,停时相反。
③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关,停时相反。
测量变压器绝缘注意事项
①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线,将中性线脱开
②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温。
③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电。
④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地。
油枕的作用
减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。
呼吸器、净油器的作用
呼吸器:防止空气中的水分浸入油枕中的油内。
净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化,吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物,使油持保持清洁,延长油的使用年限。
电场
在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场。
影响油温变化的因素
①负荷
②环境温度的变化
③变压器内部故障
④放热管是否通畅
⑤冷却系统的状况
电压过高对变压器的危害
正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形,缩短变压器寿命。
变压器运行中遇哪些情况应立即停运?
①内部声音很大,不均匀,有爆裂声
②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升
③油枕、防爆管喷油
④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度,看不见油
⑤油色改变过甚,油内出现碳质
⑥套管严重破损,放油
变压器轻瓦斯动作可能原因
①空气进入
②油位降低
③二次回路故障
④内部轻微故障
电机检修结束后,如何送电?
①工作票已终结,具备起动条件
②电机及附近无人工作,现场清洁
③接线完套
④拆除有关安全措施
⑤测量电机绝缘电阻合格
启动电机只鸣不转的原因?
①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头,开关刀闸一相接触不良)
②转子回路断线或线头接触不良
③机械卡死
④线圈接线错误
⑤扫膛
电机剧烈振动的原因?
①电机与机械部分中心不正
②机组失衡,机械损坏
③扫膛
④轴承损坏
⑤轴弯曲
⑥底脚松动
电机何时立即切断电源
①人身事故
②机械损坏或有明显短路
③强烈振动
④声音异常
⑤轴承温度超过规定
⑥电机冒烟,失火,有焦味
⑦电机电流突升,超过规定。
电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法?
①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大。
②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压c自耦降压。
为何测变压器温度应用酒精温度计?
①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生,使温度升高,不能测得准确的温度。
②测量中,万一温度计损坏,酒精是无*,易蒸发,且容易清理,而水银可能成为有*气体,清理也较困难。
什么是变压器的铜损和铁损?
铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的,故称铜损,与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗。
异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?
气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大,功率因数降低,电机性能变坏。气隙过小,铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛。
油开关运行中的检查项目
①引线及连接部分接触良好,无松动,发热,变色现象。
②油位正常,油色清晰透明,呈淡*色。
③瓷套管应清洁完整,无破损,放电痕迹。
④分合闸指示器指示正确。
⑤操作机构完好,接地牢固,各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹。
⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂。
⑦开关遮栏完好,并上锁。
油开关运行操作注意事项
①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛,以防损坏控制开关,也不得返回太快,以防开关机构未合上。
②禁止运行中手动慢分,慢合开关。
③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置。
油开关渗油且不见油位如何处理?
①取下直流控制熔丝
②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌
③设法转移负荷将该开关停用
隔离开关运行中的检查?
①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹,放电现象
②动静触头接触严密,无过热,松动现象
③传动机构应完好,销子螺丝无松动
用隔离开关进行哪些操作?
①与开关配合进行倒闸操作
②拉合无故障的电压PT和避雷器
③接通和切断无阻抗的并联支路
隔离开关发热如何处理?
根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理。
为何用油作灭弧介质?
当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的。
为何真空断路器的体积小而使用寿命长?
真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为mm),所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快,触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。
高压断路器的作用
①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流。
②当电气设备,线路故障时,高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流。
防止误操作的“五防”
①防止误拉,合断路器
②防止带负荷误拉、合隔离开关
③防止带电合接地隔离开关
④防止带接地线合闸
⑤防止误入带电间隔
取放动力熔丝顺序
取时先取中间,后两侧或上下,送时相反
熔断器的安秒特性
熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性。
单台直接启动电机熔体容量的选择
≥2-3倍I额
熔断器的作用
保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。
直流系统的作用
为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流。
直流系统有关规定
①直流线线电压保持在V,容许变动范围为V-V。
②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至1.85V时停止放电。
③蓄电池可在-15-45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命。
差动保护作用及范围
作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。
在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?
①取得值长同意,将可能误支的保护退出
②防止掉下铁屑造成短路误动或接地
③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏
④打眼盘两侧的盘应注意震动情况
⑤专人监护
绝缘老化是什么原因造成的?
在运行中,设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性,使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化,但不合理的运行,如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化。
怎样延缓绝缘老化?
选择合理的运行方式,加强冷却通风,降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离。
什么原因会使运行中的CT发生不正常声响?
CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音,此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响。
高压电气设备的定放标准是什么?
高压设备的定放标准分三类:
一、二类为完好设备,三类为非完好设备
一类设备:是经过运行考验,技术状况良好,技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备。
二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的。
三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油,汽,水严重。
为什么要进行运行分析?
运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行,经济运行,运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施。
低压触电保安器
是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护。
怎样维护和保管安全用具?
①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁。
②绝缘手套,鞋定位放在柜内,与其它工具分开。
③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。
④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处。
⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便。
⑥安全用具不得移作它用。
⑦必须进行定期检查、试验。
什么叫保护接地、保护接零?
保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。
保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。
异步电动机的空载电流
一般为20-35%Ie,最大不超过50%Ie。
保证电动机起动并升到额定转速的条件?
电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩。在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩。
检修工作结束前,将设备试加电压如何进行
一、全体工作人员撤离工作地点。
二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏,接地线和标示牌,恢复常设遮栏。
三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后,由值班员进行加压试验。
高压设备的操作应使用的安全工具?
用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴,雷电时,禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝缘台上。
什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大
②装配不当,或气隙过大
③定子绕组匝数不够
④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等
异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?
①电源电压三相不平衡
②定子绕组断线
③定子绕组匝间短路
④定子绕组一相接反
为什么发电厂有些地方要用直流电动机?
①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。
②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻,效率高。
普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?
目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用。
设备检修时,装设接地线的作用?
保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
高压设备验电步骤及验电注意事项?
验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时,必须戴绝缘手套,无合适验电器时,可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。