自制隔离霜

首页 » 常识 » 常识 » FZN63户内高压真空负荷开关FZN63
TUhjnbcbe - 2023/9/24 21:02:00

FZN63户内交流高压真空负荷开关FZN63-12/T-20电动手动

FZN63-12/T-20A高压真空负荷开关

FZN63-12D/A-25高压真空负荷开关

FZRN63-12D/T-31.5高压真空负荷开关

FZN63系列负荷开关及其组合电器,是消化吸收国外技术,并结合我国的用户要求加以改进,由我厂自行设计、研制而成的。是适用于城市电网改造和建设需要的新一代高压电器产品。性能符合GB/T《3~63KV交流高压负荷开关》和GB/T交流高压负荷开关-熔断器组合电器》标准,产品委托国家高压电器质量监督检验中心西安高压电器研究所按最新国家标准进行全面型式试验,主要技术参数已属国内同类产品的领先水平。本产品广泛用于工厂、学校、住宅小区、高层建筑等三相交流、系统电压3.6-12KV、额定频率50HZ的配电系统,作为接受和分配电能之用,可用于环网开关柜、箱式变电站、开闭所等配电设备中。

■正常使用环境

周围环境温度:-25°C-+60°C;

相对湿度:日平均值W95%,月平均值W90%;

海拔高度:不高于m;

地震烈度:不超过8度;

使用场所:无火灾、无爆炸危险、化学腐蚀和剧烈振动及严重污秽。

表1:1kVVm52kV耐压标准

海拔高度米以上便用条件

在海拔高度超过米的时候,空气密度相对会下降,这将影响到电器的保护系数。

使用者在选用开关的时候必须作有关计算。

建议计算方式:

找出指定地点的高度H,按GB.1规定计算出(公式1)相关的高度系数Ka,将开关的雷电冲击耐受电压、工频耐受电压乘以Ka,所得到的数值是开关用在高海拔高度H时,同时在米以下的环境内必须达到的耐压参数。

真空员荷开美及其熔断器组合电器灭弧原理及特点

隔离断口

旋转式隔离开关,分闸后具有可见断口,隔离开关分闸、合闸不改变开关整体宽度。

灭弧性能可靠

采用真空灭弧室,其灭弧室应用了会产生横向磁场结构的触头,在横向磁场触头中,当瞬间电流达到10KA时,电弧呈扩散型,而更高的电流将会形成聚集型电弧。

截流值小

当低于某一最小电流时,金属蒸汽电弧会在正常电流零点前被截断,从而产生过电压,因此在感性回路中,该截流值应尽可能降低以防止产生较高的过电压。

触头烧损小

由于真空灭弧室金属蒸汽等离子体具有良好的导电性能,在开断过

F呈中电弧电压低(20-V),电弧能量低,燃弧时间短,其具有触头琉损小,寿命长的优点。

授触电阻小

真空中触头表面无杂质和污染,使用导电性能良好的触头材料能确

保接触电阻值最小。因此温升也相应较低。

1
查看完整版本: FZN63户内高压真空负荷开关FZN63