自制隔离霜

首页 » 常识 » 预防 » 35KV一二次融合断路器ZW3240
TUhjnbcbe - 2023/9/28 17:26:00

陕西平高智能电气有限公司35KV一二次融合断路器—ZW32-40.5/-31.5KA—户外线路高压真空断路器可单杆双杆电线杆上采用三相支柱式结构,真空纵向磁场熄弧、开断性能稳定可靠;使用硅橡胶/环氧树脂固体绝缘,无燃烧和爆炸危险;免维护、重量轻(同类产品的2/3);安装方便和使用寿命长(机械寿命可达次)等优良特点,全新设计的弹簧操作机构采用直线传输方式简捷可靠,可有效避免传统弹簧操作机构易卡滞、易锈蚀的设计缺陷,使得机构可靠性大幅提升。

ZW32型断路器主要用于配电网开断电力系统中的负荷电流,关合过载、及短路电流。适用于变电站及工矿企业对配电系统中进行保护和控制,同时也适用于城市电网、农村电网及频繁操作的场所。

1.1产品名称

ZW32-15(33)/-20户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)。

1.2产品型号

ZW32-15□/-20□

G带隔离刀闸Y遥控操作A自动型

额定短路开断电流(kA)

额定电流(A)

Ⅰ手动、Ⅱ电动

额定电压(kV)

设计序号

户外真空断路器

1.3引用标准

IEC56-《交流高压断路器》

GB-《交流高压断路器》

GB/T-《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T-《12-40.5kV交流高压断路器订货技术条件》

Q/TG35-JT《ZW32型-12/型户外交流真空器断路器技术条件》

1.4使用的环境条件

海拔高度不超过m;

周围空气温度-45℃~+65℃;日温差25℃;

风速不大于35m/s;地震强度不超过8度;

污秽等级:IV级;

安装场所:无易燃、爆炸危险、化学腐蚀的场所。

1.5主要特点

1.5.1断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维护、体积小、重量轻(同类产品的2/3)和使用寿命长(机械寿命可达0次)等特点。

1.5.2断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适应于严寒或潮湿地区使用。

1.5.3三相绝缘支柱及电流互感器采用特种户外环氧树脂固体绝缘,具有耐高低温、耐紫外线、耐老化的特点。

1.5.4操作机构采用新颖小型化弹簧操作机构,分合闸能耗低;机构传动采用主轴滑动方式,无扭力损耗,分合传动件少,可靠性高。操作机构置于密封的机构箱中,解决了机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

1.5.5永磁操作机构

ZW32型断路器可根据客户需求采用永磁操作机构进行操作;由于永磁操作机构由永磁体提供保持力,使开关保持在分合闸位置,其机械零件数量少、机械传动链短,从而大大提高了开关的可靠性和机械寿命。

1.5.6断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方操作。可与控制器RTU配套实现配电自动化,也可以与重合器控制器配合组成重合器、分段器。

1.5.7断路器可以装设二相或三相CT,供过电流自动脱扣保护和进行计量、测量。

1.5.8断路器可装三相联动隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显的可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁,维护方便,安全可靠。

1.5.9可与FTU/智能控制器配合使用,作为环网线路分段、分支出线故障的自动检测、隔离和报警,监控线路的运行,具有自动恢复非故障段供电功能。断路器配置测量、保护、控制和通讯模块后,可满足配网自动化要求。

2.技术参数

2.1主要技术参数见表1.

表1断路器主要技术参数

序号项目单位数值

15kV33kV

1额定电压kV17.

2额定频率Hz

3额定电流A

4额定短路开断电流kA12..5

5额定峰值耐受电流kA31..5

6额定短时耐受电流/持续时间kA/S12.5/.5/4

7额定短路关合电流(峰值)kA31..5

8额定操作顺序次0-0.3S-C0-S-CO0-0.3S-C0-S-CO

9机械寿命次

10额定短路开断电流开断次数次

min工频耐压相间、对地/断口kV

12雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/断口kV

13二次回路1min工频耐压V

2.2操作机构特性见表2

表2操动机构主要技术参数

序号项目额定电压(V)额定电流(A)正常工作范围

1分闸线圈DC%-%额定电压下可靠脱扣,

小于30%额定电压下不得脱扣

DC

AC.5

DC.8

2合闸线圈DC%-%额定电压下可靠合闸,

DC

AC.5

DC.8

3过流脱扣线圈1

4储能电机DC/AC.%-%额定电压下可靠动作

DC.5

5合闸弹簧储能时间10s

2.3隔离刀闸技术参数见表3

表3隔离刀闸技术参数

序号参数名称单位数据

1额定电压kV

2额定电流A

3热稳定电流(有效值)kA12..5

4动稳定电流(峰值)kA31..5

5隔离断口1min工频耐压kV

6各相主回路电阻μΩ

7三相触刀刚合不同期性mm≤2≤2

8三相触刀刚合位置偏斜mm≤2≤2

9隔离刀闸手动合分闸操作力矩N.m≤≤

3.开关配置传感器

3.1开关配置A,B,C3只电流互感器,变比::1A~:1A可选,10P10。

3.2开关配置电源侧A、B、C和负荷侧R、S、T共有6个电压传感器,变比为相电压/0.4~7V可选,精度稳定地保持在1.0%。

3.3开关配置A,B,C相3只零序电流互感器,变比::1A可选,精度为0.5级。

3.4配置CT保护装置

为了防止电流测量装置的过电流和CT开路,产品配置了保护装置。

3.5配置电压保护装置

为了防止电压测量装置的过电压,产品配置了过电压保护装置。

3.5在开关箱体电源侧和负荷侧可配置两个安装支架,各支架可安装3个避雷器(符合35-SDMS-01避雷器的要求)。35kv柱上真空断路器_35kv柱上真空断路器价格_35kv柱上真空断路_35KV柱上智能真空断路器_

35kv真空断路器35kv户外真空断路器35kv真空断路器型号35kv真空断路器参数35kv户内真空断路器35kv真空断路器价格35kv真空断路器厂家35kv智能真空

1
查看完整版本: 35KV一二次融合断路器ZW3240