0.引言
近年来,变电站项目分两期建设的越来越多,其中升压站由35kV升至kV,主接线形式为单母线接线,出线形式“2进1出”较为常见,并且在一期建设中多数已将kV主软母线安装完成,因此在常规二期扩建项目中需要停送一期已投运的电站,扩建一组2#主变进线间隔。常规的停电施工方案较为保守、谨慎,分两次停电,按以往工程经验,两次停电时间共约26h。本文研究的目的是优化施工过程中的停电方案,在保证技术、安全、质量的前提下,减少停电次数,缩短停电时长,提高项目执行效率,节约项目执行成本。
1.二期扩建间隔概况
常规一期升压站为单母线接线形式,一组出线间隔,一组1#主变进线间隔,一组PT间隔,预留一组2#主变进线间隔,并已架设kV主软母线。一期kV高压配电装置采用设备为敞开设备,二期kV高压配电装置沿用敞开设备。本期按照施工图设计安装设备有:(按照电气主接线顺序如图1所示,从kV母线侧至2#主变压器)母线侧单接地隔离开关—SF6断路器—电流互感器—双接地隔离开关—变压器套管CT—2#主变,其中单接地隔离开关与kV主母线的软连接为本次停电方案的关键工序。
图12#主变进线间隔主接线图2.常规停电方案的实施
常规的停电方案较为保守,分为两次停电,2#主变进线间隔断面图如图2所示,一次停电主要施工内容为:2#主变进线间隔中架构跨线⑧连接,安装近母线侧的kV支柱绝缘子③、kV单接地隔离开关④,停电时间约计14h;二次停电主要施工内容:为连接kV主母线与母线侧单接地隔离开关,公用二次系统接线,最后接火联调,停电小时数约计12h。两次停电时间共约26h。
图22#主变进线间隔断面图常规的两次停电方案均需要高空作业(及高压电工)等特殊作业工种,和配备符合要求的压接线工器具。两次停电均需编制施工方案并经施工单位技术负责人审核签字,并报送监理单位、建设单位审核批准。停电施工方案经过得到审批后,由业主单位上报现升压站运维单位,经站长同意认可并完成备案。同时,需要施工单位规划两次停电现场操作所需的时间,运维方需将此计划时间报送至地调、省调,待地调、省调批准停电方案后,等待具体停电日期通知。在停电施工前需要由施工技术负责人将停电施工方案对施工人员进行技术交底和安全交底,并按方案提前做好相关准备工作后,填写电气第一种工作票并经批准同意,然后先后断开一期升压站的断路器以及隔离开关,并完成验电、接地放电后方可进行停电施工。
综上所述,两次停电施工不仅经济性差,而且手续流程烦琐,较为复杂。同时,体现停电施工方案优化研究的必要性。
3.停电方案优化研究
在两次停电施工方案中,有部分施工可以带电施工,其中近母线侧单接地隔离开关、支柱绝缘子实行不停电就位安装。首先,通过查《DL.3-电力建设安全工作规程》得知,临近带电体作业,60~kV安全作业距离为mm。
一般地,kV单接地隔离开关设备高度为mm,kV支柱绝缘子设备高度为mm,隔离开关、支柱绝缘子与主母线相对位置如图3所示,通过观察发现,龙门架总高度为mm,此时mm-mm=mm,除去母线绝缘子以及弧垂的影响,远远大于mm。因此,符合kV电压等级的安全作业距离。当然,不同的项目均需要经过现场的距离验算后,再规划停电施工方案。因此,近母线侧单接地隔离开关、支柱绝缘子实行不停电就位安装,带电作业,可以实施。当然,带电作业要有相应的安全技术措施作为保障,在起重车带电起吊安装时,需派一名专业有经验的指挥工指挥,并且采用起重车外壳良好接地以及司机室内做好绝缘防护。
图3 隔离开关、支柱绝缘子与主母线相对位置图因此,停电方案可以优化为一次停电施工,主要施工内容有:kV架构跨间隔连接软导线、kV主母线与母线侧kV单接地隔离开关连接,公用二次系统接线,最终接火联调。由原来的两次停电施工时长26h,优化为一次停电施工时长10h以内。
4.停电方案编制策划
(1)编制依据及目的。依据施工图及相关图纸、现场实际情况编制,依据最新相关国家标准;为保证稳定供电、安全施工、缩短停电时间、保证施工有序进行,特拟定本施工方案。
(2)施工准备。具备停电施工的条件(除需要停电施工的内容外,其他具备联调的基本条件)、人员配置以及组织架构、工器具配置、材料准备。
(3)停电施工内容。kV架构跨间隔连接软导线、kV主母线与母线侧kV单接地隔离开关连接,公用二次系统接线,最终接火联调。按照国家电网的工艺标准、施工要点制定技术措施。
(4)停电计划。依据现场实际以及施工内容合理规划停电时间,停电范围。报至运维方、调度方备案。
(5)质量保证措施。依据施工企业的质量体系制定质量保证措施。
(6)安全保证措施。依据电力建设变电站安全规程、国家电网变电站安全规程,制定安全保证措施。
(7)危险源辨识及预防措施。陈列所有能够预判的危险源,并依据这些危险源制定预防措施,可参考《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法》。
(8)应急预案。陈列应急救援物资,编制应急措施。
(9)文明施工及环境保护。做到“工完、料尽、场地清”等相关文明施工及环境保护措施。
5.结语
通过针对两次停电方案的分析,以及对一次停电方案的优化研究,将常规的两次停电方案优化为一次停电施工方案,节省了停电时长,提高项目执行的经济性,同时也提高了项目执行效率。通过编制一次停电施工方案,策划停电施工方案,可为后续kV高压敞开设备单母线接线扩建主变进线间隔类似工程提供借鉴。
作者:杨玉龙
本文刊发于《中国高新科技》杂志年第22期
(转载请注明来源)