自制隔离霜

首页 » 常识 » 预防 » 配电箱及开关的设置
TUhjnbcbe - 2023/9/29 16:02:00
山东白癜风医院 http://m.39.net/baidianfeng/a_4318885.html

1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集申的区域,分配电箱与开关箱的距离不得大于30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

2、每台用电设备必须有专用的开关箱,严禁用同一个开关直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。

3、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应作防腐处理。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。

4、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温的场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来物体撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤场所,否则,应清除或做防护处理。

5、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间或通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

6、施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。

7、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。

8、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。

9、施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合下列规定:

①在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

②总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于30mA.S(I.t≤30mA.S)。

③施工现场配电箱均应在其箱门上明确地标注其编号、名称、用途、保证正确停送电操作,防止操作错误造成意外事故。

10、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的艾架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。

11、配电箱的电路安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。

12、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。

13、配电箱、开关箱申的导线迸线口和出线口应设在箱体的下底面。

14、配电箱、开关箱的迸、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进。出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

15、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

16、电器装置的选择:

(1)漏电保护器应设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。

(2)开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

(3)总配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。

(4)总配电箱和开关箱中的漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

17、开关电器的选择:

总配电箱装设A总隔离开关,分路漏电断路器为A,漏电断路器兼短路、过载、漏电保护功能。

①总配电箱中的开关电器:

②二级配电箱中的开关器:

③二级配电箱中的开关器:

a、搅拌机开关箱

b、卷扬机

c、振动器

③明开关箱:

1
查看完整版本: 配电箱及开关的设置