一、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关吗?这种说法是否正确呢?
答:这是正确的。
介质击穿电压的大小与材料的组成、厚度、环境条件及电极形状、布置等有关,其与电源电压本身无直接关系。
电介质击穿电压随电极面积增大而降低的现象。在均匀或接近均匀的电场中,例如对薄层的固体或液体电介质,当电极面积增加时,电介质中出现缺陷、液体电介质中杂质形成小桥以及电极表面粗糙形成局部场强增强点的概率增大,因而击穿电压下降。
另外补充一点,触头间恢复电压应该是电流过零时电源施加在触头两端的电压。因为电路中总是存在一定的电感(即使不人为加电感,导线本身也存在着电感),所以电流过零时,电压不为零。
二、携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的()的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。
A.接零保护B.接地保护C.短路保护
答:选C,这里说明一下,携带型短路接地线,是用于电力行业断电后使用的一种临时性高压接地线,就是直接连接大地的线,也可以称为安全回路线,预防突然来电时对维修人员的伤害而将高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。有时也称作“个人保安线”。
三、重复接地的接地电阻要求小于4欧姆,对吗?
答:接地电阻并不是一个电阻,而是一个阻值,接地电阻的大小,是对一个接地体或者设备外壳或建筑物接地极对大地之间的电阻值。接地电阻越小,当有设备漏电或者有雷电信号时,可以将其导入大地,不至于伤害人身和设备。
多种规范都有:当采用共用接地方式时,接地电阻要不大于系统中的最低接地电阻要求,因此一般电力入户重复接地要求是不大于10欧;如果有电子信息系统则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。
四、三相对称电路中,总的有功功率等于线电压、线电流和功率因数三者乘积的吗?是否区分星形和三角形接法?
答:三相对称电路中,总的有功功率P=线电压x线电流x功率因数x√3,或者P=相电压x相电流x功率因数x3。
这组公式对于星形连接和三角形连接电路,是一样适用的。
五、继电保护动作的选择性,可以通过合理整定()和上下级保护的动作时限来实现。
动作电压和电流B.动作范围C.动作值
答:继电保护选择性是指当系统发生故障时,保护装置仅将故障设备从系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分仍能继续运行的特性。
这里选C,这是基本规定,整定的是动作值。
六、停电拉闸操作必须按照断路器QF——出线侧隔离开关QSL——母线侧隔离开关QSB的顺序依次操作,正确吗?为什么?
答:这是正确的停电倒闸操作顺序。这样的操作步骤,主要是考虑的是可能出现的误操作问题对设备运行影响最小。
具体原因如下:如果按操作程序已对QF进行了跳闸操作,但QF实际并未断开或者开断后绝缘距离不够,则操作隔离开关就会出现隔离开关带负荷拉闸的误操作,由于隔离开关没有灭弧能力可能会引发弧光短路的故障;此时若先断开QSL,故障点处在线路侧,继电保护动作可以切断故障点,而且由于故障点远离汇流母排,对其他回路运行影响较小,比先断开QSB造成带负荷拉闸的后果影响也稍轻一些。
反之亦然,送电倒闸操作的顺序亦类似进行考虑。即应该先合母线侧隔离开关QSB——再合母线侧隔离开关QSL——最后合断路器QF,才有利于缩小线路侧预伏性故障的影响范围。
七、大型电力系统有强大的调频和()能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。
A.调相B.调功C.无功补偿D.调压
答:选D。对于这道题,从以下两点指出其考查内容,不知你是否Get到?
(1)考查电能质量的三个方面:即频率、电压、波形(或谐波);
(2)调频和调压是电力系统稳态分析的重点内容,可以参考之前的专题知识。