临时用电施工施工方案

1编制说明

1.1编制目的

为确保本项目临时用电安全、可靠、规范施工、运行,根据国家、行业要求编制本项目临时用电方案。

1.2编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)

《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB-)

《建筑物防雷设计规范》版(GB-)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB-)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-)

《供配电系统设计规范》(GB-)

《工业与民用配电设计手册第三版》

《低压配电设计规范》(GB-)

《西安地铁临时用电方案》

1.3编制原则

⑴、坚持科学性、先进性、经济性、合理性与实用性相结合原则。

⑵、强化组织指挥,加强管理,保工期、保质量、保安全。

⑶、优化资源配置,实行动态管理。

⑷、采用监控措施和信息反馈及超前预报系统指导施工。

⑸、文明施工、环境保护及文物保护满足政府与业主的要求。

1.4适用范围

本方案适用于延平门站(含附属工程)。

2工程概况

延平门站为八号线与三号线换乘站,延平门车站位于雁塔区科技路和沣惠南路交汇口处,沿沣惠南路呈北向南敷设。车站有效站台中心里程为YDK44+.,为地下三层双柱三跨箱型框架结构。车站总长度为m,采用明挖顺做法施工,基坑深度27.4m,车站标准段宽度23.3m,车站共设置2个出入口,两组风亭及1个安全出入口。车站总建筑面积:m2。

3临时用电设计思路

3.1施工用电特点

(2)、工期紧张,需昼夜施工,用电高峰期持续时间长。

3.2临时用电组织原则

3.3总体设计

3.3.1延平门站供电电源

经计算,延平门站供电设备需要的总容量为.1KVA,需在延平门站提供一台KVA变压器将高压线降为0.4KV低压供电,由现场变压器分支若干电路,供延平门站施工用电。各配电线路在选择电缆线时,根据《建筑施工手册》相关公式进行计算,通过最小电载流量值,确定电缆最小截面积。

另拟配置kW柴油发电机一台,采用双掷开关切换电源作为工地停电时的备用电源,满足排水、照明系统停电后能继续正常工作,吊运设备能够及时恢复到安全状态。

3.4现场勘查

3.4.1施工现场临时用电接入点调查

经供电部门对线路勘察沟通,施工现场附近有KVA高压接入点。

3.4.2雨季影响

本工程所处位置道路在遇暴雨时局部存在积水现象,现场变压器、高压环网柜、一级配电室设计中基础均抬高50cm。现场其它配电箱设计均为带支腿或挂墙安装,配电箱箱底离地高度不小于1.3米。

4变压器容量选择

4.1延平门站及附属变压器容量选择

4.1.1拟投入的设备

4.1.2负荷计算

全负荷计算:S=K(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)

—P1为电动机额定功率∑P1=.4KW

S2为电焊机额定容量 ∑S2=KW
  —S3为照明用电容量∑S3=70.7KW

—K为安全系数

—K1-K3为需要系数,查资料取:

K=1.1K1=0.6K2=0.4K3=1.0

—cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

现场负荷计算:S=K(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)

=1.1*(0.6*.4/0.75+0.4*+1.0*70.7)

=.6KVA

P变=1.05S=1.05*.6=.1KVA

业主提供一台KVA变压器才能满足现场施工需要。

5确定变压器、配电室、配电箱的位置及线路走向

根据现场实际情况,结合变压器、高压开关柜尺寸及附近高压电源接入点,为减少围挡变化对变压器位置的影响,同时使变压器尽可能接近高压电源点,减少临时用电接入费用。

5.1延平门站变压器、配电室、配电箱的位置及线路走向

⑵、配电箱设置的总体原则是按大型机械设备用电、结构施工用电、加工场用电、办公用电分别由不同的配电箱供给。

⑶、在一期主体围挡内东端设一个一级配电柜(标识A1),设置在围挡的东北角,变压器到一级配电室采用放射式布线。

⑷、A1一级配电柜主要供电区域为一期主体施工围挡区域内施工,下设7个二级分配电箱,A1-1为钢筋加工区供电;A1-2、A1-3、A1-4为围挡区域降水井施工;A1-5为主体结构和网喷施工提供电源接入点;A1-6为龙门吊、空压机提供用电;A1-7为照明用电。

⑸、主体围挡拆除前提前将电源线地埋引入二期围挡区域内,主体围挡拆除后将一级配电柜移至二期围挡内。

6电缆设计选型

6.1电缆设计选择原则

电缆截面应根据允许载流量和允许电压偏移确定;同时考虑电缆的多次利用价值,对电缆的选型进行综合考虑。

电缆的选型计算公式:

I线=KP/31/2U线COSφ

S=ΣPL/Cξ%

计算出用电设备的电流大小,按允许电流和导线电压降综合参量选择,得出正确的电缆截面积,进而再通过查表确定电缆穿管时的管径大小。

6.2现场用电设备的电缆选型设计

6.2.1现场电缆的选型设计

综合考虑本工程施工流水进度和方便在施工结束后能够有效的节约并回收电缆重复利用,由箱变至一级配电箱电缆为五芯BVV—铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆;由一级配电箱至二级分配电箱电缆采用为五芯BLVV—铝芯聚氯乙烯绝缘护套电缆。

6.2.2导线及导线截面的选择原则

⑴、所选导线长期连续负荷允许载流量Iy大于或等于其计算电流,即Iy≥Ij。

⑵、根据JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》中7.2.2条规定,导线截面应根据允许载流量和允许电压偏移确定。

⑶、电缆在按规定保持水平档距和垂直固定点的情况下,电缆能承住自重带来的荷重,所以在不附加外力的情况下,可不作机械强度校验计算。

⑷、根据JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》第1.0.3条和7.2.1条的规定,必须采用TN-S接零保护系统,故必须采用五芯电缆。

⑺、现场其它配电箱之间、配电箱与用电设备之间导线选择交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV),交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻,敷设不受落差限制等优点,是目前广泛应用于城市电网,矿山和工厂的电缆。

7变压器到一级配电柜配电线路选择

7.1A1配电柜用电量计算

A1路用电负荷主要是延平门站主体及附属围挡区域内施工用电。

7.1.1A1配电柜拟投入设备

A1配电柜施工机械用电统计表

7.1.2A1配电柜用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=.4KW 

S3为照明用电容量∑S3=70.7KW

S2为电焊机用电容量∑S2=KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(.4*0.6/0.75+0.4*+1.0*70.7)/(1.××0.75)=.3A  

根据以上电流查表可知,选用VV1×mm2电缆线,

其允许电流为A.3A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取70,S为选用导线截面取

U%=0.,符合规范要求。

8一级配电柜到二级分配电箱各支路配电线路选择

8.1A1一级配电柜到二级分配电箱各支路配电线路选择

8.1.1A1-1分配电箱用电量计算

A1-1分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工围挡区域钢筋加工区施工用电。

⑴、A1-1分配电箱拟投入设备

A1-1分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-1分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=14.7KW 

S3为照明用电容量∑S3=0KW

S2为电焊机用电容量∑S2=72KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(14.7*0.6/0.75+0.4*72)/(1.××0.75)

=82.2A

根据以上电流查表可知,选用VLV3×25mm2+1×16mm2电缆线,

其允许电流为A82.2A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取41.6,S为选用导线截面取25

U%=1.,符合规范要求。

8.1.2A1-2分配电箱用电量计算

A1-2分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工围挡区域降水井排水施工用电。

⑴、A1-2分配电箱拟投入设备

A1-2分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-2分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=52.5KW 

S3为照明用电容量∑S3=0KW

S2为电焊机用电容量∑S2=0KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(52.5*0.6/0.75)/(1.××0.75)

=85.1A

根据以上电流查表可知,选用VLV3×25mm2+1×16mm2电缆线,

其允许电流为A85.1A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取41.6,S为选用导线截面取25

U%=2.,符合规范要求。

8.1.3A1-3分配电箱用电量计算

A1-3分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工南侧围挡区域降水井排水施工用电。

⑴、A1-3分配电箱拟投入设备

A1-3分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-3分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=33KW 

S3为照明用电容量∑S3=0KW

S2为电焊机用电容量∑S2=0KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(33*0.6/0.75)/(1.××0.75)

=53.5A

根据以上电流查表可知,选用VLV3×10mm2+1×6mm2电缆线,

其允许电流为64A53.5A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取41.6,S为选用导线截面取10

U%=3.,符合规范要求。

8.1.4A1-4分配电箱用电量计算

A1-4分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工南侧围挡区域降水井排水施工用电。

⑴、A1-4分配电箱拟投入设备

A1-4分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-4分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=33KW 

S3为照明用电容量∑S3=0KW

S2为电焊机用电容量∑S2=0KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(33*0.6/0.75)/(1.××0.75)

=53.5A

根据以上电流查表可知,选用VLV3×10mm2+1×10mm2电缆线,

其允许电流为64A53.5A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=M,查表C取41.6,S为选用导线截面取10

U%=3.,符合规范要求。

8.1.5A1-5分配电箱用电量计算

A1-5分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工围挡区域主体结构及网喷施工设备施工用电。

⑴、A1-5分配电箱拟投入设备

A1-5分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-5分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=.2KW 

S3为照明用电容量∑S3=0KW

S2为电焊机用电容量∑S2=72KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(.2*0.6/0.75+0.4*72)/(1.××0.75)

=.3A

根据以上电流查表可知,选用VV3×mm2+1×95mm2电缆线,

其允许电流为A.3A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取41.6,S为选用导线截面取

U%=1.,符合规范要求。

8.1.6A1-6分配电箱用电量计算

A1-6分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工围挡区域龙门吊、空压机施工设备施工用电。

⑴、A1-6分配电箱拟投入设备

A1-6分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-6分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=KW 

S3为照明用电容量∑S3=0KW

S2为电焊机用电容量∑S2=0KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(*0.6/0.75)/(1.××0.75)

=.1A

根据以上电流查表可知,选用VV3×mm2+1×mm2电缆线,

其允许电流为A.1A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取41.6,S为选用导线截面取

U%=0.,符合规范要求。

8.1.7A1-7分配电箱用电量计算

A1-7分配电箱用电负荷主要是延平门站主体施工围挡区域照明用电。

⑴、A1-7分配电箱拟投入设备

A1-7分配电箱施工机械用电统计表

⑵、A1-7分配电箱用电线路计算

P1为电动机额定功率∑P1=0KW 

S3为照明用电容量∑S3=70.7KW

S2为电焊机用电容量∑S2=0KW

K1-K3为需要系数,查资料取:

K1=0.6K2=0.4K3=1.0

cosφ为电动机平均功率因数,查资料得:cosφ=0.75

按允许电流选择配电导线截面,采用以下公式计算:

I线=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)*/31/2U线COSφ

=*(70.7*1.0)/(1.××0.75)

=.2A

根据以上电流查表可知,选用VV3×50mm2+1×25mm2电缆线,

其允许电流为A.2A。

电压降验算:U%=(K1∑P1/COSΦ+K2S2+K3S3)L/CS

L=50M,查表C取41.6,S为选用导线截面取50

U%=1.75,符合规范要求。

9、配电箱、开关电器的选择与接线选择

9.1开关电器选择原则

1)根据JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》第5.1.1条和第8.1.11条的规定,总配电箱、分配电箱里的电器安装板上必须分别设置工作零线(N)接线端子和专用的保护零线(PE)接线端子,对有工作零线负载的开关箱也应遵循这项规定;无工作零线负载的开关箱应有专门的保护零线(PE)接线端子。

2)总电箱、分配电箱和开关箱中的电器选择必须符和下列原则:

(1)总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路短路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。

(2)各分路设置分路漏电保护器时,还应该装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

(3)隔离开关设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。采用分断时具有可见分断点的断路器,不另设隔离开关。

(4)熔断器选用可靠灭弧分断功能的产品。

(5)总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

3)总电箱、分配电箱和开关箱中的隔离开关符合JGJ46-中8.2.2.3条的规定:必须在分断时具有可见分断点,并能同时断开电源的所有极。

4)根据JGJ46-《施工现场临时用电安全技术规范》中8.2.6条的规定:容量大于3.0kW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其它启动控制装置。

9.2各级配电系统开关电器选择

9.2.1各级配电系统开关电器选择原则

在分配电箱中采用HR5型隔离开关,采用三级配电、二级漏电保护。三级配电箱漏电开关漏电电流和断开时间分别为不大于30mA、小于0.1s,一级配电箱漏电开关漏电电流和断开时间分别为mA、0.2s。开关箱中的漏电开关必须比总配电箱中的漏电开关动作时间短。

9.2.2一级配电柜内开关电器与漏电保护器的选择

二级分配电箱电缆及一级配电柜内电器选择统计表

9.2.3二级箱至三级箱线缆、三级箱至用电设备线缆、开关箱电器选择

用电设备电缆及开关箱内电器选择统计表

9.3配电箱的安装要求

1)总配电箱

总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设总隔离开关、分路隔离开关。总配电箱内的总隔离开关、分路隔离开关均采用可视断开点的自动断路器。

2)分配电箱

分配电箱进线从总配电箱的一个分支引入,控制施工现场某个范围的用电集中点。在小型负荷较多且分散区域,主分配电箱可续接二级分配电箱,但必须严格控制好上下级控制电器的参数匹配合理。分配电箱内应设总隔离开关、分路隔离开关、分路漏电断路器。

3)开关箱

开关箱直接控制设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内设置隔离开关(可视断开点的自动空气开关)、漏电保护器。电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱分路漏电开关负荷侧引出,接入开关箱中隔离开关的上闸口。

4)配电箱、开关箱内的电器安装在绝缘板上,然后整体紧固在箱体内。电器之间、电器与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。配电箱内的电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。保护装置按设备容量合理选择,各开关、触点应动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘面不得有带电体明露,箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应有锁,喷写配电箱分类编号,箱内应设有开关分路标记和系统图。配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加保护套。进、出线应分绑成束,不得承受外力,并做好防水弯。进出导线设有用途标识和编号,导线束不得与箱体进、出线扣钢板直接接触。

5)固定式配电箱、开关箱体的水平中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m,移动式的为0.8-1.6m。

6)所有总配电箱和固定式分配电箱应安装在安全防护栏内,防护栏的尺寸大小,应根据配电箱外形尺寸和设置数量确定,并保证每个配电箱前后留有不小于1-1.5m的操作、维修空间。防护栏搭设防雨防砸棚,并在围栏上悬挂安全警示标识、电工操作规程、配电箱管理制度,防护栏外配置2组干粉式电气专用灭火器材。防护栏内地面必须高出施工现场地坪mm,并按配电箱布设形式提前做电缆沟(具体尺寸及要求按设计图或交底施工),配电箱操作一侧操作处地面应铺设绝缘板或干燥木板。

7)一、二级配电箱设置位置应尽力避免现场内交通干道、起重作业区、大型土方机械作业区、搅拌站作业区,防止机械伤害及粉尘污染。

9.4配电箱及开关箱的使用与维修

1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2)配电箱、开关箱箱门应配锁、并应由专人负责。

3)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具、并应做检查、维修工作记录。

4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电工作。

5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

(1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱

(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱,但出现电气故障的紧急情况除外。

6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电实验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

10)配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

9.5施工照明工程安全防护措施

1)照明灯具和器具必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,固定牢固。

2)灯具安装:室内安装照明灯具,悬挂不得低于2.5m,室外不得低于3米,大功率的金属卤化物灯及钠灯应大于5米,室外照明灯具选用防水型灯头。

3)照明灯具及易燃物之间,普通灯具不宜小于3m,聚光灯、高热灯具不宜小于5m,并不得直接照射易燃物。

10电缆敷设方式和安全防护措施

10.1盾构机高压电缆敷设及防护

盾构机采用10KV电源直接供电,电缆型号选用3×35+3×25/3E分相屏蔽电缆,电压等级为6/10KV,从地面高压配电柜盾构舱位馈出,经施工现场临时便道,由盾构始发井口进入隧道。

隧道电缆从总配电箱引出至盾构始发井段采用浅埋敷设,在临时便道段的电缆为确保电缆的安全,应对电缆进行必要的防护。在电缆经过的临时便道处浅埋Φmm钢管电缆从中穿过,钢管埋深不小于70cm。

从盾构始发井口至井下隧道入口,电缆采用垂直敷设方式,考虑到电缆自重较大,对电缆会产生较大拉力,因此需在上、中、下三处选择合适的位置对电缆进行绑扎固定,以抵消自重对电缆自身的影响。

从隧道入口处开始,隧道内的电缆心须采取屏护措施,主动力电缆沿隧道内壁挂钩敷设,直至盾构机后配套台车上的电缆卷盘。单根电缆长度为米,电缆之间采用美国产高压专用活接头连接,防护等级为IP66。敷设高度不低于2.5m,每隔m挂“高压危险”警告牌一块。盾构始发期间,由于电缆无法采用挂钩敷设的方式,因此采取木支架架设方式进行,始发结束,恢复挂钩敷设方式。铁钩承力部位穿软保护套,防止电缆划伤,高压电缆接头处用塑料扎带固定在较高位置。

10.2隧道低压电缆敷设与防护

10.3现场电缆的敷设及安全防护措施

现场电缆由变压器至一级配电、二级配电采用电缆沟敷设,在地下浅埋深度为0.7米,穿过现场临时便道部位的电缆需穿钢管保护,电缆埋设时,应在电缆上、下各均匀铺设不小于50㎜厚的细砂,并在地表面处覆盖硬质保护层,并且每隔一段距离,长度不大于25米在墙上或地面挂、插“地下有电缆、当心触电”标志牌。其它电缆沿墙设钩或支架挂置。

11、接地与接地装置设计

11.1设计原则

1)必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)第5章第5.1.1-5.1.4条、第5.1.8-5.1.11条;在供电局安装高压开关柜和1个kVA的变压器的基础时已按第5.1.2条采用保护接零。

2)必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)第5章第5.3.1-5.3.3条的全部要求。

(1)单台容量超过KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过KVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。

(2)单一容量不超过KVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过KVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。

(3)TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

11.2接地装置的设计

电力变压器二次侧中性点接地严格按照变压器接地要求施工,经供电部门现场电阻测试验收。

11.2.1二级、三级配电系统的重复接地体

施工用电工程的接地设计可以利用自然接地体,但要保证其电气连接和热稳定。本项目车站围护桩施工中钢筋主筋就是理想的接地体,施工中对围护桩钢筋主筋、围护桩与冠梁钢筋进行电气连接,引出做为临近二三级配电箱、龙门吊的接地体。

假如在不能借助自然接地体时,我们将采用人工埋入接地体(见附图《接地装置示意图》)。具体做法是打三根2.5m长的50mm×50mm×5mm镀锌角钢接地极(间距不小于5m),埋深距离地面0.6m,角钢间用40mm×4mm的镀锌扁钢焊接相连引出地面至配电箱PE端子上,通过PE端子与箱变馈出的低压电缆的保护零线实现可靠电气连接,构成重复接地系统。重复接地不少于三处(变压器配电范围内),重复接地点选在总配电箱处、电路中段、电路末端,接地电阻不大于10Ω。

11.2.2龙门吊保护接地的设计

两侧钢轨端头,扁钢埋深不低于mm,每个钢轨接头采用40×4mm镀锌扁钢做可靠电气连接。龙门吊保护接地电阻值不大于4Ω。

项目部对所有接地装置每月进行一次接地电阻值、漏电摇测,如发现接地电阻值不符合要求时,将加设接地装置。

12、防雷设计与安装

12.1防雷设计

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-)附录A《全国年平均雷暴日数》中西安年平均雷暴天数为17.3天。

根据JGJ46-第5章第5.4.2条及表5.4.2的要求,当地区年平均雷暴日40d,机械高度≥30m时需安装防雷装置。

12.2电源高压进线防雷设计

电源高压进线防雷设计端有电力局进行防雷设计并施工。

12.3防雷装置保护与安装

1)所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。

2)采用镀锌钢管制做针尖,管壁厚度不得小于3mm。

3)避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差3/。

4)避雷针采用圆钢制作,独立避雷针采用直径为20mm圆钢,避雷针安装时先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上,焊上块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后进行点焊,然后加以校正,焊上其他3块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷漆。

13、安全用电技术措施与电气防火措施

13.1安全用电技术措施

13.1.1安全用电管理制度

1)编制临时用电施工组织设计,并建立审批验收制度和施工临时用电安全管理制度。

2)建立方案审批制度、安全监测制度、维修制度、安全监测评估制度、安全用电责任制。

3)建立安全用电、电气防火教育制度,进行专业培训、提高电气工作人员的技术素质和提高各类用电人员安全用电的自觉性。

4)建立用电安全技术交底制度,交底到作业层,履行交底人与被交底人的签字手续,写明交底日期。

5)建立安全用电、电气防火检查制度,包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度、用电设备是否安全运行并做好检测记录等,发现问题及时处理。

6)建立电气焊作业动火证制度、取得动火许可后方准开工作业。

7)建立电气防火责任制度,加强电气防火重点场所烟火管制。强化电气防火领导体制。

8)本工程的危险源及安全监控点:

(1)值班电工每天值班,上班时间对各部位的施工机械、漏电保护器进行安全检查、巡视。电气装置遇跳闸时,先查明原因,排除故障后再行合闸。施工现场坚决杜绝带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。严格杜绝非本专业作业人员擅自开箱合闸,如若发现严惩。

(2)严格履行送大电审批程序,遵守送电规程。非专业人员不得操作,送电过程必须有专人监督,其他无关人员必须撤离至指定安全地点。

13.1.2保护接零

我标段施工现场保护接零系统采用TN-S系统(见附图)。在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路电流将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。

TN-S供电系统是把故障零线N盒专用保护零线(PE线)在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上的无电流,此线专门承接故障电流,保护装置动作。TN-S保护接零系统的设置应符合以下要求:

1)在同一系统中不允许对已部分设备采取接地,对另一部分采取接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则应采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

2)保护零线必须采用黄绿双色绝缘电线,在任何情况下不准使用黄绿双色线作负荷线。保护零线应随线路单独敷设,与故障零线严格区分,与重复接地线作电气连接。

3)保护零线的截面积不得小于相线的一半,应与工作零线的截面积相同。当其架空敷设间距大于12m时,保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不大于16mm2的绝缘铝线;与其与电气设备连接时,保护零线应为不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。

4)保护零线不得装设开关、熔断器、漏电保护器等隔离装置或保护装置。

5)下列电气设备正常情况下不带电的外露金属导电部分必须做保护接零:

(1)电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳:

(2)电气设备传动装置的金属部件:

(3)配电屏与控制屏的金属框架:

(4)室内、外配电装置的金属构架及靠近带电部分的金属围栏和金属门:

(5)电力线路的金属保护管、敷设电缆线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等:

(6)对产生振动的设备,其保护零线的连接点应不少于两处。

专用变压器供电是TN-S接零保护系统示意

13.1.3设置漏电保护器

1)施工现场的所有配电箱、开关箱中必须设置漏电保护器,而且各级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理匹配,使之具有分级保护的功能。

2)漏电保护器应装设在配电箱、开关箱电源隔离开关的负荷侧。

3)漏电保护器的选择应符合国标GB-86《漏电电流动作保护器》(剩余电流动作保护器)的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防渐型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

根据本工程特点在隧道内潮湿环境,其照明、动力三极配电箱均采用额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s的漏电保护设备。

4)漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常严禁继续使用。漏电保护器动作后,应查明原因,排除故障。因原因不明时允许试送一次,严禁将漏电保护器拆除或短路后送电运行。

13.1.4安全技术档案

施工现场临时用电将建立安全技术档案,其内容应包括:

1)临时用电施工组织设计的全部资料

2)修改临时用电施工组织设计的资料

3)建筑施工现场临时用电技术交底记录

4)施工现场临时用电设备调试记录

5)接地电阻测定记录

6)绝缘电阻测定记录

7)电力安装、巡检、拆除记录

8)施工现场临时用电定期检查记录

9)用电工程检查验收表

10)电气维修记录

11)施工机具检查

12)施工现场临时用电施工组织设计变更

13)安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。

14)临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,并复查接地和绝缘电阻值。

15)检查工作按分部、分项工程进行,对不安全因素,及时处理,并履行复查验收手续。若施工现场发生变更与施工现场临时用电施工组织设计不符时,将填写《施工现场临时用电施工组织设计变更表》说明原由,并及时上报相关部门审批。

13.2电气防火安全技术措施

1)施工临时用电施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要合理选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护。

2)导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过度端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4)临时设施耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。

5)施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过W的灯泡,严禁使用床头灯,热得快灯。

6)使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护。施焊周围不能存在易燃物体,并备齐灭火器材。电焊机要放在通风良好的地方。

7)存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

8)配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体、并派专人负责定期清扫。

9)设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

10)施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

11)施工现场箱式变电室、一二级配电箱、电气焊作业现场、重大电气设备处均应按消防规定配备电气灭火专用消防器材。

12)为加强防火措施,已备紧急情况,项目成立应急救援组织机构,具体如下:

(1)事故调查组和善后处理组

组长:项目经理

事故调查组和善后处理组主要负责事故发生后,对事故的原因进行调查,以及事后处理工作,安抚亲人,医院急救。对其进行照顾,安排其与亲人的起居生活。

(2)事故抢险组

组长:生产副经理

组员:安质部部长

事故抢险组负责事故发生时,在第一线对事故进行抢修,使事故造成的损失最低,降低伤亡事故的发生。

(3)物资保障组组长

组长:物机部部长

组员:物资部部员

物资保障组负责应急物资的准备,以及在抢险过程中所需的各项应急物资。

(4)综合协调组

组长:综合办公室

综合协调组负责事故发生过程中各部门的综合协调工作,以及事故发生后的向上级汇报、医院进行抢救,接待新闻媒体等工作。发生突发事件超出自身进行处置的能力时,要立即向有关部门提出支援的请求。

应急响应流程

应急救援预案的启动条件:

当有关项目在日常施工生产中突发性触电紧急安全事故(状态)时,项目经理将下达指令并运行本应急救援预案,全力挽救项目和员工生命财产安全,减少经济损失。

应急救援资源配备:

资金的配备

由项目经理批准,项目财务部门保证应急救援备用金专款专用,以备紧急火灾事件发生时,有足够的财力支持应急救援工作顺利落实。

应急救援物资、设备、设施的配备(见下表)

在发生突发性紧急火灾事故时,充分利用项目与附近签订的绿色通道协议缩短救援时间,保证伤员能得到及时救治。

应急计划的实施

接警:接警部门临时设置在项目部值班办公室。项目值班员接到报警后,迅速弄清和掌握事故发生时间、详细地点、事故性质、事故原因初步判断、简要经过、人员伤亡、被困情况、现场事态控制及发生情况等,并做好记录。

14突发事故应急处理

14.1突发性停电事故

事故的发生主要是由于供配电设施、输配电线路等发生突发性故障和事故而导致突然停电,缺乏可预见性。事故的发生主要对正常施工作业的连续性、安全性及工程质量产生影响,并根据事故发生时施工现场的具体情况而造成程度不同的危害。

其预防、处理措施为:

选用符合西安市环保要求的静音式柴油发电机组作为应急备用电源,在变电室附近安装就位,发电机输出电源与总配电箱通过转换开关箱联接,即防止常供电与自备保安电源相互倒送,同时保证在临时停电时自备保安电源能迅速与施工用电网络衔接供电。

发电机配电系统设置交流电压表、交流电流表、有功功率表、电度表、功率因数表、直流电流表。发电机组采用与正式供电系统相同的方式供电,系统应设置短路、过压、过载及漏电保护装置。

制定严格的自备电源运行管理制度和安全操作规程,加强岗位人员的业务技能及安全培训,坚持定期对发电机组进行检修保养,保证在临时停电后20分钟内运行供电。

坚强地面及隧道内电线线路的检查和维护,对老化的电缆线路及时更换,确保不因施工线路问题导致停电。

施工现场所有用电设备,按规定设置漏电保护装置,禁止私自拉线或拆装用电设备。定期检查,发现问题及时处理解决。

配备专职电气工程师组织持证专职电工维护临时供电系统。电工定期对施工现场用电设备进行检查,及时发现和排除电气事故隐患,尤其在雨季;现场的配电房,配电箱均设置遮雨设备

所有施工人员掌握安全用电的基本知识和所用设备性能,用电人员各自保护好设备的负荷线、接地线和开关,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电气设备。

突发停电事故后,值班电工及时向工区主管和负责临电的电气工程师报告,并严格按以下程序操作:

1)首先将配电室市电出线总闸断开,悬挂“供电转换,严禁合闸”警示牌,锁闭配电室。

2)断开现场总配电箱各跟路隔离开关、总隔离开关。

3)闭合市电与应急电源转换配电箱中转换开关。

4)通知值班发电司发电。

5)闭合现场总配电箱总隔离开关、各分路隔离开关、向施工现场供电。

市电恢复后的操作程序:

1)通知值班发电司停止发电。

2)断开现场总配电箱各分路隔离开关、总隔离开关。

3、断开市电与应急电源转换配电箱中转换开关,锁闭转换配电箱。

4)将配电室市电出线总闸闭合,取掉“供电转换,严禁合闸”警示牌,锁闭配电室。

5)闭合现场总配电箱总隔离开关、各分路隔离开关,向施工现场恢复市电供电。

6)应急供发电只作为事故应急抢险和作业人员安全撤离急需,不得用以正式施工作业。

14.2电气火灾事故

电气火灾事故突发性较强,并具有两个特点:一是发生火灾的电气线路和电器设备极有可能带电,如不注意可能发生连带触电事故;二是部分电气设备如变压器,多油路断路器等其内部有大量的油,极有可能发生喷油甚至爆炸事故。进而引发重大火灾和人身伤害事故,同时造成施工配电系统的破坏和瘫痪。其预防、处理措施为:

1)施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过W的灯泡,严禁使用床头灯。

2)使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

3)存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

4)配电系统严禁超负荷运行,绝缘老化、破损的电器线路必须及时更换。

5)电气火灾抢险指导细则:

(1)发生火情,第一发现人应高声呼喊,使附近人员能够听到后及时安全撤离,同时通知现场电工首先必须切断电源,防止在灭火过程中发生触电事故:

(2)其二应正确选用灭火器,使用二氧化碳、干粉、四氧化碳、等灭火器。对旋转电机的火灾不宜选用干粉灭火器。

(3)切断电源时应注意以下几点:1)发生电气火灾后,由于受潮和烟熏,低压电器设备的绝性能将下降,故而在拉闸停电时应采用绝缘工具操作。2)在拉闸停电时,应先拉负荷开关再拉隔离开关,避免直接拉隔离开关切断电源,引起了弧光短路事故伤人。3)切断电源的位置要合适,以免断电后影响灭火工作,特是在晚间发生电气火灾或在建工程高层上发生的电气火灾。4)如无法采用拉闸方式停电时,可用绝缘工具剪断电线,须单根操作切断,断口应在不同部位以免发生短路。同时带电电线断口应作绝缘固定处理。

(4)在现场扑救同时,按程序逐级上报。火势现场无法控制,安全员负责及时拨打火警“”。电话描述如下内容:单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物、主要路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、火源、着火部位、火势情况及程度。随后到路口引导消防车辆。

(5)火灾发生时,为防止有人被困,发生窒息伤害,由于区调度室准备部分毛巾,湿润后蒙在口、鼻子,抢救被困人员时,为其准备同样毛巾,以备应急时使用,防止有毒有害气体吸入肺中,造成窒息伤害。被烧人员救出后应采取简单的救护方法急救,如用净水冲洗一下被烧部位,将污物冲净。再用干净纱布简单包扎后,医院救治。

(6)电气火灾抢险扑救原则:首先保证人员安全撤离,不发生或最大限度减少人员伤害:其次是清理活在外围易燃物,防止火势漫燃:根据火情火势,做出正确判断,采取科学可行施救方案,有组织的施救:严禁盲目组织人员施救,造成次生人员伤害:

(7)火灾事故后,注意保护现场,便于事故起因调查,并以最快的方式逐级上报,不得隐瞒。

14.3人身触电事故

触电事故能在极短的时间内对人体造成严重的后果,而且死亡率极高,绝大部分是由于教育不够,安全措施不完备,规章制度不健全或操作者有章不循、违章操作所致。其预防、处置措施为:

1)施工用电实行逐级漏电保护,施工电缆线按规定架空或埋地铺设:施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独设置,杜绝混用。发电机必须做工作接地,接地电阻不大于4欧姆。PE线在各分配电箱处做重复接地,接地电阻不大于10欧姆。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地,并由电工每月检测一次,做好记录。

2)施工现场的总配电箱和开关箱配置逐级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流A级箱大于mA,C级箱小于(或等于)30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于是15mA.  

3)配电箱实行一机一闸一箱一漏,并应有漏电、过载、短路、及短路保护功能。

4)配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门应配锁,并由专人负责配电箱周围不能有杂物。开关箱的电源线长度不大于30m,并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

5)室外灯具距地面不低于3m,室内灯具不低于2.4m。并采用保护接零。

6)施工现场严禁用花线、塑料胶质线作电源线,严禁使用木制的拖线箱、板及民用塑壳拖线板。

7)电缆沿墙敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.0m。

8)电动建筑机械和手持电动工具使用需符合JCJ46—第九章的有关要求。

9)对用电人员进行安全基本知识培训,对专业电工进行专业培训,提高电气工作人员的技术素质,电工操作人员持证上岗,禁止无证作业。施工作业必须按规定配戴劳动保护用品。

10)电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修,设专人统一组织、指挥。

11)建立安全检查制度。包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。

12)建立安全用电责任制,落实到个人。认真编制安全技术交底,规范履行交底手续。

13)建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间、内容及处理结果,并有维修人员及验收人员签字。

14)电焊作业双线到位,焊机按规定压接保护零线。焊工作也必须按规定配戴劳动保护用品。

15)人身触电事故急救指导细则:

(1)发现有人触电应设法使其迅速脱离电源,方法有:

1)如果电源的隔离开关或插销就在附近,应迅速拉开开关。或拔插销,切断电源。但要注意一般的电灯开关和拉线开关只控制单线,不能保证切断相线(火线):所以拉开这种开关并不十分保险,还应该拉开隔离开关。

2)如果电源的隔离开关或插销离触电地点很远,则应迅速用绝缘良好的电工钳或有干燥木把的利器(如刀、斧、锹)把电线砍断(看断后,有电的一头应妥善处理,防止又有人触电),拔线时应特别注意安全,能拔的不要挑,以防电线甩在别人身上。

3)若现场附近无任何合适的绝缘物可利用,而触电者的衣服又是干的,这时救护人员可用干燥的毛巾、衣服包在手上去拉触电者衣服,使其脱离电源。如果救护人未穿鞋或可穿湿鞋则不宜采用此办法。

4)在使触电者脱离电源的同时,要防止触电者发生坠落等二次事故。以上抢救办法不适用于高压触电,如遇高压触电时,应及时通知有关部门停电。

(2)当触电者脱离电源后,应立即就地进行诊断:

1)如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,医院。

2)如故触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

3)如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,医院。医院的途中,不应停止抢救,许多医院途中死亡的。

4)人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。

5)对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

6)对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,方可停止抢救。

7)人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好。

a.施行人工正呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍的食物,脱落的断齿、血块、粘液等,以免赌赛呼吸道,使触电者仰卧,并使其头部充分扣仰(可用一只手托触电者颈后),鼻孔朝上以利呼吸道通畅。

b.救护人员用手使触电者鼻孔紧闭,深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气约2秒钟。吹气大小,要根据不同的触电人有所区别,每次呼气要以触电者胸部微微鼓起为宜。c.吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼出约3秒钟,然后再重复吹气动作。吹气要均匀,每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后,还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,应再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微弱的自由呼吸规律一致。

d.如无法使触电者把口张开时,可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。