自制隔离霜

首页 » 常识 » 常识 » 施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册
TUhjnbcbe - 2024/7/8 17:00:00

一、概述

施耐德CompactNSXm系列塑壳断路器与隔离开关是CompactNSX家族的最新成员。它是市面上同类产品相比的话尺寸较为小巧,而且新增了不少的创新功能,它沿用了双旋转触头结构,这样一来能够确保的可靠性与早些的施耐德塑壳断路器NSX一致。在主要功能与创新上NSXm塑壳断路器的最高额定电流是A,在V下分断能力可达70kA同时Ics=%Icu。

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册一

采用了一体式漏电保护断路器VIGI并且内部设计了DIN导轨和底板安装孔,其余附加电气产品均做到了可视化。还增设EverLink接线器装置,这是一种新的电缆连接方式,利用了蠕变补偿效应能够使接线器保持准确耐久的紧固力矩提升可靠性,而且还可以直接连接裸电缆一定程度上节约安装时间和空间,带有控制接线孔的连接器可以通过控制接线孔为电气附件供电或者用于电气测量。

二、型号含义与选型指南

施耐德塑壳断路器NSXm可分两种类型,一种是配电保护而另一种则是漏电保护,这两者的具体型号含义说明如下:

具备配电保护的塑壳断路器选型指南如

1、“NSXm”代表产品所属的型号;

2、“”代表壳架电流其中包含的参数有63A与A;

3、“N”表示分断能力(V)其中参数有E16kA、B25kA、F36kA、N50kA、H70kA;

4、“TM”表示脱扣单元类型;

5、“”代表额定电流包含参数有63A壳架(16、25、32、40、50、63A),A壳架(80、、、A);

6、“3P”代表了施耐德塑壳断路器的极数,其中都有3极与4极;

7、“OF”是附件的意思包含OF辅助触点、SD报警触点、MX分励线圈、MN欠压线圈;

8、“Evl”代表接线方式,当然也有不写出来的情况,要是写了的话就是具备EvlEverLink接线,不写的话就是采用板前接线。

具备漏电保护的塑壳断路器选型指南如

1、“NSXm”代表产品所属的型号;

2、“”代表壳架电流包含参数有63A与A;

3、“N”表示分断能力(V)包含参数分别有E16kA、B25kA、F36kA、N50kA、H70kA;

4、“Mic4.1”表示脱扣单元类型;

5、“”表示额定电流包含了63A壳架(25、50A),A壳架(、A);

6、“3P”代表塑壳断路器的极数分别有3极、4极;

7、“Vigi”为漏电标识可以不写;

8、“OF”代表附件其中都有OF辅助触点、SB报警触点、MX分励线圈、MN欠压线圈、SDx多功能输出模块;

9、“Evl”表示接线方式同样也可以不写,如果不写就是采用板前接线。

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册二

为了方便大家在选型的过程中对一些型号参数更加了解,这里着重的讲讲是施耐德塑壳断路器中的“TM”与“Mic4.1”两个脱扣单元的作用。其中“Mic4.1”的全称是为Micrologic4.1,主要是用来保护变压器供电的配电系统,分段等级为E/B/F/N/H属于标准的配电保护与漏电保护,并且可以通过它上面的旋钮进行调整提供短路和过载保护。而“TM”则是TM-D热磁脱扣单元,配置了这个单元的断路器通常是主要用在工业或是商业配电领域中,用于保护变压器供电的配电系统中,提供过载保护由热保护执行以及短路保护由磁保护执行。

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册三

三、使用标准与要求

施耐德塑壳断路器NSXm系列符合标准如下

1、国际标准:IEC-1(总则);IEC-2(断路器);IEC-3(隔离开关);IEC-5-1(控制设备和开关、自动控制元件)。

2、欧洲标准:EN-1;EN-2;EN-3;EN-5-1;以及相应的国内标准。

3、国内标准:国家强制认证(CCC)。

4、其它标准:EAC关税同盟;船级社认证(Veritas,Leoyds,DetNorske等);NFC79-标准以及CNOMO组织针对机械设备保护提出的标准。

施耐德塑壳断路器NSXm系列防污染等级

1、能够运行在等级为III级,IEC-1和-1标准所定义的环境(工业环境)中使用。

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册四

施耐德塑壳断路器NSXm系列抗湿热能力

1、IEC-2-1干冷(-55摄氏度);

2、IEC-2-2干热(+85摄氏度);

3、IEC-2-30湿热(95%相对湿度+55摄氏度);

4、IEC-2-52严重等级为2。

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册五

施耐德塑壳断路器NSXm系列环境温度要求

1、断路器可以在-25摄氏度至+70摄氏度温度环境下应用,要是温度超过了+40摄氏度应该考虑降容;

2、塑壳断路器可以在正常环境和运行温度条件下长期工作,可能够在温度-35摄氏度和-25摄氏度之间正常工作。

3、没有拆装的施耐德塑壳断路器允许储存温度范围是在-50摄氏度到+85摄氏度。

四、技术参数

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册六

五、配电系统保护

1、NA脱扣单元主要适用于带嵌入式自保护的隔离开关;

2、TM-D热磁脱扣单元用于保护配电系统的电缆;

3、Micrologic4.1脱扣单元集成漏电保护功能的电子脱扣单元,具有能量脱扣、智能操作以及漏电保护,基于数字电子技术可以实现快速脱扣,并且在精度上也得到提升。

4、协调脱扣系统能迅速检查并找到故障,从而让脱扣的时间缩短,更好的保护设备同时减小触头磨损。

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册七

六、接线方式与接线图

施耐德塑壳断路器NSXm系列提供了两种标准的断路器,分别是带有EverLink接线器的断路器和带板前接线螺母的断路器,而这两种标准断路器的接线端子均可更换以满足其它安装方式的要求,包括带控制接线孔的EverLink接线器、接线片/母排、铝制接线器等。具体接线图如下图所示:

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册八施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册九

七、安装方式与尺寸图

施耐德塑壳断路器可以采用水平或者是垂直的方式来进行安装,同时也能够采用平仰或者顶部安装,不会影响到其性能。不仅如此还能直接安装到DIN导轨上使用,对于底板的安装配置了两套固定螺钉(M4)、垫圈和螺母,这些固定螺钉可插入塑壳断路器的外壳上注塑而成的安装孔中,然后栓接到导轨或底板上。具体安装尺寸图如下图所示:

施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册十
1
查看完整版本: 施耐德塑壳断路器NSXm系列选型手册