自制隔离霜

首页 » 常识 » 常识 » 安科瑞的医用隔离电源系统在广东某医院项目
TUhjnbcbe - 2024/7/14 17:00:00
治疗白癜风价格 https://m.39.net/disease/a_5390504.html

安科瑞电气股份有限公司

医院采用安科瑞的医用隔离电源系统,使用分体配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。

医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测;医院。

1.概述

该医院21世纪初启用,设有大型现代化门诊部、住院部、急救中心和胸痛中心。全院共有临床医技科室42个,门诊诊室余个,床位张,对标国际先进设备约套,是一所三级甲等医院。本项目为门诊楼项目,其中医用隔离电源用于NICU。

根据GB.24-5所规定,医疗二类场所内,医疗隔离电源系统应用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内医疗电气设备和供电回路。故本次项目中重症监护室和抢救室的重要负载应由隔离电源来进行供电。同时使用绝缘监测装置对系统的对地绝缘情况进行实时监控。

1.应用介绍

本次项目的应用场所为二类场所区域,其中NICU的重要负载为护理吊塔,应当使用不接地系统(IT系统)来供电。

单个医用吊塔的功率约为1.5kVA,项目中选择使用10VA容量的隔离变压器同时为6台医用吊塔供电。因为隔离变压器在启动时会产生较大的冲击电流,可能会造成隔离变压器一次侧断路器断开或闭合困难,所以本项目按照国标选择了只有短路保护功能没有过负荷保护功能的断路器.。项目中使用了医疗隔离电源产品5件套的搭配,共用了9套隔离电源系统,产品包括10kVA的医用单相隔离变压器AITR,绝缘监测仪AIM-M,保护型电流互感器AkH-0.66P26,电源模块ACLP10-24,报警显示仪AID。

NICU区域装有9台隔离电源柜,每台配电柜内装有一套系统,配电柜落地安装于楼层配电间,报警显示仪嵌墙安装于护士站走廊墙壁。

2.系统方案

2.1NICU区域隔离电源柜系统图

2.2系统构成

(1)医用隔离变压器

隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免触及带电体,变压器的隔离是隔离一次侧二次侧绕组线圈各自的电流保证在接地故障的情况下运行的连续性。隔离变压器的变比通常是1:1。

(2)绝缘监测仪

绝缘监测装置的任务是监测相线与大地之间的绝缘电阻,当阻值低于设定值时发出报警提示。绝缘监测装置装于隔离变压器二次侧出线与大地之间,在系统中施加测量电流,当系统绝缘电阻下降时,发出报警信号。

(3)电流互感器

互感器主要的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化,互感器也能隔绝高压电,保护人身安全。

(4)电源模块

仪表专用的直流稳压模块,是开关电源。具有输出电压稳定、耐压等级高,功率大等特点,并带有电源上电指示功能。模块采用标准导轨安装的方式,可以和绝缘监测仪安装在同一导轨上,安装方便。

(5)外接报警显示仪

外接报警显示仪用来发出由配电柜内由故障所引发的警报,提醒工作人员查看及排除问题

3现场安装

4.项目总结

在NICU,所有的工作都集中在新生儿患者和他们的康复上,即使是短暂的断电也会对诊断和治疗有影响,因而会危及到患者的生命安全。本次项目使用的安科瑞隔离电源系统将传统的接地系统转化为不接地系统,为该NICU的重要负载供电,供电的连续性和安全性得到保障。

参考文献

[1].安科瑞IT系统绝缘监测故障定位装置及监控系统(中英文).1

[2].建筑物电气装置第7-部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所GB.24-5

[3].民用建筑电气设计规范JGJ16-

[4].医院洁净手术部建筑技术规范GB-

[5].医院建筑设计规范GB-

作者简介:陈冬,男,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为IT绝缘系统及剩余电流监测

1
查看完整版本: 安科瑞的医用隔离电源系统在广东某医院项目