深圳无菌病房、广州无菌病房新风系统的应用。
应用方案:无菌病房新风系统
使用产品:初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、均流膜
方案提供:洁斐然
什么是无菌病房?
无菌病房(BiocleanTreatmentUnit)(层流护理室)是指通过层流净化空调系统提供的无菌环境、收治因骨髓移植等而免疫力极度低下患者的场所,无菌病房(层流护理室)主要用于预防性隔离,如接受化学疗法的白血病患者,恶性肿瘤经各种治疗造成白血球减少的患者,再生不良性贫血造成的白血球极端减少的患者,免疫不全的患者,脏器移植前后给予免疫抑制剂的患者,放射线伤害造成的白血球减少的患者,严重烧伤的患者,呼吸器官疾病患者等。其目的在于预防被感染。
在ICU(集中治疗室)病房中,也有必要设置洁净无菌病房(层流护理室),为感染患者或者被感染患者服务。
无菌环境的维持
病房经过清洁消毒后,再送入经过高效过滤器过滤的层流空气,以此实现无菌环境,并非是一件难事。但是,在我们身体上寄宿着无数的细菌,尽管在入室前经过各种严格的前处理,仍不可能将人体变成无菌状态。
无菌病房(层流护理室)的建设标准
我国目前尚未有完善的建设标准。年实施的《医院洁净护理单元建筑技术标准》(YFBOO4-简称军标)中,仅对无菌病房的空气洁净度(级)和细菌浓度(浮游菌5个/m3,沉降细1个/Φ90皿·30min)等做了规定。
日本对无菌病房的标准做了明确的规定:
●洁净度在万级以上。其实,医院往往设计级的无菌病房。
●病房内提供无菌水和无菌食品,用品必须经过消毒。
●医护人员进入或物品供应均必须保持下风侧状态,以满足无菌要求。
美国建筑师协会(AIA)在医院与保健设施设计的建设指南中,已用“无菌病房”称谓。而是将之归类在防护环境病房(ProtectedEnvironmentRoom)中。
美国CDC(疾病管理预防中心)和HICPAC(医疗感染管理咨询委员会)则劝告,不要在新建的保护环境室中使用层流空调系统(Laminarairflowsystems)并提出了如下具体要还求:
●送风系统在中央或末端,配置高效过滤器(HEPA)。
●必须是气密室。
●保证每小时大于12次换气。
●送风口送出的洁净空气横断病床形成单一方向性气流,从房间的另一侧被排走。
●对前室或走道维持2.5Pa以上正压。
●配置日常监视系统,记录监视结果。
●全部病房出入口均需配置自动门。
传染病房负压系统洁斐然高效过滤器对于无菌病房中使用的初中高效过滤器,特定是高效过滤器,要求是相当同的,洁斐然本月携医院建设大会,欢迎您莅临我司参位参观。
洁斐然参展展位:
展馆