监狱内侧隔离网要求
(一)建设标准:
金属网墙以2.5m长为一个制作、安装单元,即金属隔离网墙单元规格为mm(长)×mm(高)金属隔离网墙每2.5米设置一安装基座,其上安装立柱一根,立柱底端焊接法兰盘,法兰盘与混凝土预埋件采用焊接连接方式。网墙单元设计为具有边框的隔离网片,边框与立柱之间用热镀锌螺栓和专用防拆螺栓固定。立柱上方焊接V型支架,其上安装Фmm的蛇腹形不锈钢刀刺网。
基础:C25毛石砼独立基础:0.5m*0.5m*1.4m深,间距2.5m;基础内预埋铁板mm*mm*10mm厚,带4Φ16锚筋,直段长mm带钩。基座之间用含有加强钢筋连接地梁不低于mm*mm。
地梁:C15砼垫层mm厚,宽mm;地梁截面mm*mm,内配主筋4Φ12(螺纹钢)、箍筋?6.5
/(柱两侧各内加密),C25砼浇筑;地梁顶标高距网框底50mm。隔离网:网片为钢丝焊接网,材质为CDW级冷拔低碳钢丝,网孔间距横向不应大于mm、竖向宜为12.5mm±1.0mm,钢丝直径不应小于4mm,网片焊接抗拉力不应小于2kN。
立柱:材质为QB冷弯型钢,采用80*80*4热镀锌方管(“丫”字形),总高4.5米,柱距2.5米,柱脚处增4块三角形加固钢板mm宽*mm(直角边)高*10mm,随柱成型浸塑,立柱底座*,与预埋铁板焊接。
边框:高度4.0米(分两片),材质为QB冷弯方钢,,边长不应该小于40mm、壁厚3.0mm。网格4*10,地面水平方向每隔mm加角码和膨胀螺栓将网片固定在地梁上。
立柱、边框与网片宜采用抱箍、防拆卸螺栓、钢板压条等构件组装链接。
法兰盘:mm×mm×15mm(厚),钢板。
V型支架:Φ48mm×3.5mm(壁厚)×mm(长),镀锌钢管。
V网刀刺网:上部设V网加蛇腹型刀刺网,刀刺网圈直经mm,中部设V网加蛇腹型刀刺腰网,网圈直径mm,每米长度不应少于7圈,且圈距排列均匀。刀片形式宜为BTO-22(芯线直径2.5mm±0.1mm,刀片厚0.5mm±0.02mm,刀片长22mm±1mm,刀片宽15mm±1mm,刀片间距36mm±1mm),用于支撑刀刺网的支架伸出刀刺网长度不应大于50mm。内径线为Φ2.5高热镀锌钢丝,刀片为不锈钢
局部加固:警戒隔离网四转角处两边各10米(共80米)的下部隔离网上采用加横支撑及剪力撑加固,高度2.5米,采用40*40*2.5钢管与柱脚焊接。
所有立柱、框网、刀刺网均白色浸塑。隔离网大门含在网内,含非标尺寸网片。
(二)防腐处理工艺及其要求
1.处理工艺:采用“热镀锌+表面喷涂”双重防腐处理,设计耐腐蚀年限不应少于10年。
2.质量要求
立柱及边框浸塑处理,专用PVC塑粉,上塑量0.7mm,表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象;
钢筋焊接网浸塑处理:专用PVC塑粉,上塑量0.5mm,表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象;
刀片刺网:刀片采用不锈钢,防锈能力强材质。
00:2:30监狱内侧隔离网要求监狱内侧隔离网要求监狱内侧隔离网要求