TUhjnbcbe - 2025/1/5 23:56:00
一、监狱周界围墙金属隔离网墙安装位置监狱周界围墙内侧5m、外侧10m为警戒隔离带,隔离带内应无障碍,围墙内侧5m、外侧10m处均应安装一道高度为4米的防攀爬金属隔离网墙和直径的蛇腹形刀刺网。二、监狱金属隔离网墙设计要求:监狱金属隔离网墙以mm长为一个制作、安装单元,即金属隔离网墙单元规格为mm(长)xmm(高)。每mm预埋螺栓(4个M16xmm),其上安装立柱一根,立柱底端焊接法兰盘,法兰盘与混凝土基础内的预埋螺栓(4个M16xmm)固定连接。网墙单元设计为具有边框的隔离网片,边框与立柱之间用热镀锌螺栓和专用防拆螺栓固定。立柱上方焊接V型支架其上安装φmm的蛇腹形不锈钢刀刺网。金属隔离网墙需要具备:(一)网墙设计建设应美观、实用;蛇腹形刀刺网刀片锋锐防锈,外形有直接的震慑作用。(二)网墙应具备抗剪切、防攀爬功能(三)金属隔离网墙应具备防腐抗锈功能。三、监狱金属隔离网墙主要技术指标(一)组建规格及材质要求立柱:φ88mmx3.75mm(壁厚)×mm(高),镀锌钢管。网片:mm(长)×mm(高)。网孔及丝径:12.5mm(宽)xmm(高)×4.0mm(丝径),CDW级冷拔低碳钢丝。网片边框:40mm(宽)40mm(高)x4mm(厚)×mm(周长),角钢。法兰盘:mm×mm×15mm(厚),钢板。支架:Φ48mm×3.5mm(壁厚)×mm(长),镀锌钢管。刀刺网:BTO-22型,Φmm,刀长22m,刀宽15m,厚0.5mm芯线直径2.5m,刀间距34mm。内径线为Φ2.5高热镀锌钢丝,刀片为不锈钢,每米长度不少于7圈,圈距排列均匀。(二)材料质量要求(材料强度)连接卡:Q厚度3-4mm钢板,抗拉强度N/mm2立柱及边框:Q抗拉强度N/mm2焊接网:Q抗拉强度N内丝80-A:抗拉强度2N/mm2刀刺:不锈钢材质,刀片钢板05±0,02mm(三)防腐处理工艺及其要求1、处理工艺:热镀锌+喷塑2、质量要求立柱及边框喷塑处理,专用PVC塑粉,上塑量0.7mm,表面无针孔、开裂、漏塑、塑液流淌等不良现象;颜色为乳白色。钢筋焊接网喷塑处理:专用PVC塑粉,上塑量0.5mm,表面无针乳、开裂、漏塑、塑液涴淌等不良现象;颇色为乳白色。刀片刺网:刀片采用不锈钢。防锈能力强材质。(四)外观质量立柱及边框:焊接牢固、打磨平整、无毛刺和虚焊、漏焊。钢筋焊接网:网面平整、网孔均匀、焊接牢固。刀片刺网:刀型整齐、刀片锋利、排列均匈、致密、连接牢固。(五)产品执行标准立柱及边框钢管:GB/T-93,JISG-钢筋焊接网:JT/T-,GB/T-刀片刺网:IS0QAR,JLAF-四、监狱金属隔离网墙施工、安装方法(一)预埋现浇混凝土基础时应预埋4个M16×mm螺栓,螺栓中心距为mm×mm。(二)安装1、施工人员先将立柱下端的法兰盘与基座内预埋螺栓固定连接,立柱排列完毕之后进行隔离网墙单元的安装。2、监狱金属隔离网片的连接采用M12×35mm热镀锌螺栓和防拆卸螺栓与立柱连接,每个网片与立柱接用不少于5对(10个)连接螺栓,其中防拆螺栓不少于3对(6个)每侧不少于3个。网片底端距离地面50mm,以避免雨水腐蚀和垃圾堵塞。3、监狱金属隔离网片固定完毕后,在支架上方安装一道蛇腹形不锈钢刀刺网,蛇腹形刀刺网水平拉伸间距-mm,支架上方刀刺网底部与网片上沿之间间距不大于10mm。为了保证刀刺网直挺美观,在刺圈里面均匀拉伸6根(3对)φ3mm的不锈钢绞丝,蛇腹型刀刺网与不锈钢纹丝之间用不锈钢卡固定,每个网片单元长度至少有6个不锈钢卡。