框架断路器因其结构紧凑耐用、电流大、分断能力强、保护功能丰富等诸多优点而广泛用于低压配电系统中,几乎现在所有的低压总配电柜都会用到框架断路器。
总进线开关即是框架断路器框架断路器结构紧凑,主流柜型配电柜皆可安装,其安装方式主要有固定式和抽屉式两种。
断路器移除后的抽屉本体固定式框架断路器主体与配电柜铜排直接连接,如需检修断路器需要将前一级断路器甚至是变压器前端的高压柜停电,所以多数设计人员会在固定式框架断路器前端设计一个隔离开关用于检修隔离电源。抽屉式断路器外部有一个框架连接在配电柜母排上,断路器主体可随时通过机构手动摇进摇出,检修时将断路器摇出即可,无需停电。设计人员可以权衡一下两种方案哪种更节省成本。
框架断路器后部接线端子分垂直和水平两种,购买时需标注,根据实际需要选取即可。有些品牌如施耐德,其产品接线端子可以水平垂直任意转换,无需标注。
框架断路器的短路分段能力极强,现在可以买到最大kA的断路器,还是那句话,短路分断能力极其影响价格,根据前端变压器容量和下端预期最大短路电流选择合适规格即可。
红圈内断路器逻辑控制器逻辑控制器是框架断路器的大脑,且各种保护参数可调。有基本的两段保护型(过载长延时、短路短延时)三段保护型(过载长延时、短路短延时、短路瞬时)四段保护型(过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护)。还有一些扩展功能如测量、计量、通讯等。逻辑控制器一般是模块化独立于断路器本体,很多时候可以通过更换逻辑控制器来为断路器拓展保护功能,节省断路器整体更换的开支。
一些品牌断路器的门框需要单独购买,采购前需咨询品牌代理商。
订购断路器时需要标注储能电机、分励脱扣器、欠压脱扣器等附件电压规格,辅助触点数量。
手动储能分合闸时,因其弹簧机构力量非常强大,分合闸瞬间声响较大,注意别吓到自己和同事。
红圈内为断路器摇进摇出机构抽屉式断路器可手动摇进摇出断路器本体以检修或更换,摇进摇出断路器一定要观察位置指示器还有感受手感和听断路器机构的声音。否则断路器不到位,不能正常动作。有些用户将框架断路器用作低压系列柜联络开关时,喜欢将其摇出于隔离状态,导致整个系列柜的电气连锁无效,甚至进线开关不能合闸。遇见此类问题需将联络开关摇至试验位置甚至是工作位置。
带有欠压脱扣器的断路器需要在合闸前给欠压脱扣器上电,否则不能合闸。
部分框架断路器保护跳闸以后,排除故障后再合闸前,需要按下复位按钮。