1、穿戴防护用品,使用高压测试仪确认市政高压电源正常。
2、打开接地刀锁。移除“禁止开启”警告标志。
3、逆时针操作,打开接地刀。
4、检查接地指示是否处于断开位置。
5、锁定接地刀锁。
6、打开开关锁。
逆时针操作关闭开关,然后顺时针反向储能操作。
8、检查三个指示灯是否亮起。
9、锁定开关锁。
1、高压断路器和高压隔离开关的操作顺序:停电时,先断开高压断路器,再断开高压隔离开关;在动力传输过程中,顺序相反。严禁带负荷拉合隔离开关。
2、高压断路器两侧高压隔离开关操作顺序:停电时,先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;在动力传输过程中,顺序相反。南昌配电柜生产厂家
3、变压器两侧开关操作顺序:停电时。先拉负荷侧开关,再拉电源侧开关;首先停止低压,然后停止高压。电力传输的顺序是相反的。
4、单极隔离开关和熔断器的操作顺序:停电时,先断开中间相,再断开两侧;电力传输的顺序是相反的。