1、电容器有哪些巡视检查项目?

电容器巡视检查项目有:

(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象

(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹

(3)检查接地线是否牢固

(4)检查放电变压器串联电抗是否完好

(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定

(6)电容器外熔丝有无断落

2、电抗器的正常巡视项目有哪些?

电抗器正常巡视项目有:

(1)接头应接触良好无发热现象

(2)支持绝缘子应清洁无杂物

(3)周围应整洁无杂物

(4)垂直布置的电抗器不应倾斜

(5)门窗应严密

3、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?

隔离开关正常巡视检查项目有:

(1)瓷质部分应完好无破损

(2)各接头应无松动、发热

(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化

(4)传动机构应完好,销子应无脱落

(5)联锁装置应完好

(6)液压机构的隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好

4、正常巡视耦合电容器注意什么?

耦合电容器正常巡视应注意:

(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹

(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确

(3)引线及各部有无放电响声

(4)有无漏、渗油现象

(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)

(6)结合滤波器完整严密不漏雨

5、单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什

么原因?

有以下两点原因

(1)两条线路同时接地