UPS电源多个品牌安装展示,

设计

4.1使用条件:

UPS应能在下述规定的环境条件及数据表规定的条件下连续运行。

1)现场气象条件:

UPS安装在划分为非爆炸危险环境的电气变配电所或仪表机柜间内,其使用条件为IEC-1-1规定的正常的使用条件。现场环境条件如下:

安装场所户内

海拔高度≤m

环境湿度日平均相对湿度不大于95%(在25~C时)

月平均相对湿度不大于90%(在25~C)

运行环境温度-20~+40℃

地震水平加速度0.2g垂直加速度0.1g

(烈度8度,g为重力加速度)

2)UPS电源输入条件:

主电源输入电压:V±10%,3相4线(L1,L2,L3,N)/单相2线(L1,N),TN-S系统

旁路电源输入电压:V/±10%,3相4线(L1,L2,L3,N)/单相2线(L1,N),TN-S系统

频率:50±0.5Hz

短路电流:80kA

3)电气使用条件:

正常工作条件下的线电压应为满足IEC-2,第3.1h条要求的正弦波。

UPS的等级应根据IEC-4,第5.1条定义的电气使用条件来划分。

4.2防护等级:

1)可以接受供方标准的外壳,但其防护等级应满足IEC的如下要求:

外部IP20

内部IP20带开启门(带电部件屏蔽)

2)为识别被遮护的元件,隔板应为透明的绝缘材料。

3)冷却方式应符合IEC-1-1的要求。冷却空气孔应位于盘的前部进风,盘后出风。

4)柜体应有足够的机械强度以用于地面上安装,并有足够的提升设施。落地安装时总高度不应超过0mm。

4.3运行要求:

1)在规定的输入输出电压和频率变化范围内,UPS应能正常地工作并提供连续的额定功率。

2)事故情况下(如电源故障或整流器故障等),在需方规定的切换时间内,UPS应能输出电压和频率在规定变化范围内的额定功率。

3)当输入电压瞬时降至80%额定电压时,系统的特性应不受影响。

4.4排列:

1)UPS应包括下列主要元件:

整流器

胶体免维护蓄电池

逆变器

输入开关

静态转换及维护旁路开关

输出隔离变压器、输出开关

控制,保护及自检系统(包括液晶监视装置)

通讯模块(与电气微机监控系统进行通讯)

故障报警(至少两对无源接点,报警、故障)模块化的系统元件应以下列方法安装在盘内,即:为降低内部短路的危险并限制内部故障时伤害的扩大,其主要元件应采用物理隔离。

4.5结构:

1)所有的设备,材料和元件应为标准产品并适用于无人值班的情况。

2)UPS系统为独立系统,除主电源及旁路电源外不需另外提供其它辅助电源。

3)UPS系统应带所有必须的保护,控制和报警装置。

4)为减少备品备件,简化维护和修理,相同的元件,分组件和模块应可互换。

5)直流电压与交流输出电压应设有电气隔离措施。

6)不应使用对环境持续有*的或国际上认为致癌的材料。

7)所有元件应为正面安装,当UPS安装于多个柜内时,柜与柜应为并排安装。

4.6整流器:

1)在充电状态下,整流器应有符合IEC-1规定的恒压及恒流特性。整流器由滤波装置、三相桥式整流器和整流器的微处理控制单元组成;带过电流、过电压、缺相及超温保护功能。整流器由独立的微处理器控制。稳压精度:负荷电流5%-%变化时,不大于±1%。整流充电器为可控硅整流器,带超温保护,不接受IGBT作为整流器;具有高效的输入功率因数和低输入电流谐波。

2)整流器应有足够的容量在规定的时间内给完全放电的蓄电池再充电并给逆变器负荷瞬时供电。

3)除逆变器和蓄电池外,整流器不得接其它负荷.

4)快速充电和浮充电间的切换应为自动充电控制。

5)整流器故障时应能与负荷隔离。

6)整流器有防止冲击电流的慢速起动装置。