自制隔离霜

首页 » 常识 » 预防 » 如何处理变压器局部放电试验中出现的干扰
TUhjnbcbe - 2023/2/19 21:59:00

变压器局放试验前应放气并静置24小时以上。高压置于5分头,由低压侧施加电压,所有变压器套管CT二次短路接地,所有套管末屏接地。按每项分别加压进行试验;高、中压侧中性点接地:高、中压侧套管头放屏蔽罩:用电抗器补偿变压器容性电流(过补偿方式过补0.5-1A左右):在试验前,局部放电检测仪应试加压,高压侧加压至50kV左右,用kV分压器,由低压侧校准试验电压。

局部放电检测仪

干扰的抑制,干扰分为以下两类:

(1)在局部放电检测仪试验回路未通电前就存在的干扰。其主要来源是试验回路以外的其他回路中的开关操作、附近高压电场、电机整流和无线电传输等。

(2)局部放电检测仪试验回路通电后产生的干扰,但又不是来自试品内部的干扰。这种千扰通常随电压增加而增大,这种干扰包括试验变压器本身的局放、高压导体上的电晕或接触不良放电,以及低压电源侧局放、通过试验变压器或其他连线耦合到测量回路中引起的干扰等。

根据干扰的性质和来源,可采用以下方法来抑制干扰。

(1)对来自电源的干扰,可采用在高压试验变压器的初级设置低通滤波器,在试验变压器的高压端设置高压低通滤波器,试验电源和仪器用电源设置屏蔽式隔离变压器。

(2)高压端部电晕放电的抑制措施主要是选用合适的无晕球作为高压连线。

(3)抑制试验回路接地系统的干扰,唯一的措施是在整个试验回路选择一点接地,有的仪器本身具有抑制干扰的功能。

1
查看完整版本: 如何处理变压器局部放电试验中出现的干扰