自制隔离霜

首页 » 常识 » 常识 » 光储之家高原地区光伏离网独立供电工程项目
TUhjnbcbe - 2023/3/7 18:51:00

年,国家能源局制定了全面解决无电人口用电问题3年行动计划,提出了到年底全部解决最后万无电人口用电问题的目标,并明确了技术路线、工作任务及措施等,户用系统的光伏独立供电解决方案是采用W光储一体机,配置铅酸电池和W的组件,一户一套系统,主要是解决照明用电问题,小型光伏离网系统方便携带和安装,集中式光伏储能解决方案是20kW到kW功率等级的光伏和铅酸蓄电池的储能电站,供电方式采用单相电压VAC供电。

兴储世纪四川凉山州木里县丁央寺光储项目

随着时间的推移,人们的生活水平不断提高,原来的光伏离网系统,受到容量的限制、电池性能限制、供电方式限制,不能使用洗衣机、酥油茶机,割草机、抽水机等大功率电器设备,为进一步提升群众的生活、生产质量,满足他们日益增长的用电需求,年,四川中兴能源启动了新一批的扩容改造升级项目,采用以村为单位,光伏+新能源电池,三相动力供电网络为特点的光储独立微电网供电方式。

经过项目地详细调查,大部分家庭的用电设备功率和用电量,当地的气候条件,考虑到5-10年的发展趋势,以四川凉山为例,平均每户每天用电量约8度,家用电器功率约2.5kW,方案设计取0米为半径确定家庭户数,每一户配置3kW的光伏功率,平均每天发电12度,离网系统效率约为0.8,这样平均每户可用交流侧电能为9.6度。四川凉山雨季较多,考虑到只有光伏单一供电,储能电池按每户26度来设计,可以满足3个阴雨天,逆变器按每户功率约2.5kW的总功率来配置。

按照统计,以0米为半径,安装户数在10-户之间,因此设计光伏离网系统的容量为30kW到kW,由于大部分地区都在海拔米的高原地区,高海拔地区空气密度及气压低,温度低,温差大,设计上要主要考虑高海拔对电气系统的影响。

1、高海拔地区对开关柜的设计要求:常用断路器的介质为空气,空气的介质绝缘强度是随着气压的降低而减少,海拔高度每升高0米,平均气压降低7.7~10.5kPa,绝缘强度降低8%~13%,因此在电气间隙和爬电距离不改变的条件下,产品的额定电压和额定工作电流都要降低。

2、本项目大部分地区海拔在米以上,有一部分地区在米,因此项目设计时,电气单子按≥16mm,爬间距离按≥20mm设计,所有的母排,电缆接头均配置绝缘热缩套管。在高海拔地区,空气密度的降低,大气压力也随之降低,触头材料的熔点与沸点也随之降低,在电弧电流高温的作用下,触头材料的升华比低海拔时快。开关的分断能力也会降低,因为随着海拔的升高,在选择开关的时候,分断能力要选择高一个等级的。

3、高海拔地区对散热的影响也很大,对自然对流和强迫风冷散热的设备,高海拔地区的大气压小,空气流动没有平原速度快,因此散热效果会降低,对于PCS和离网逆变器等电源设备来说,需要降额运行。从米开始,每提高0米,逆变器需再降额5%。

4、高海拔地区对储能电池的影响也比较大,由于海拔高度的升高,大气压强降低,电池的散热性能降低,在充放电过程中的温升会变大,温度差也变大,不利于电池的使用和寿命,电池热稳定性随着海拔高度的上升也逐步下降,因此对于在高原环境使用的储能电池,应该在热管理和热安全方面做着重的设计和验证,以确保电池的安全。

兴储世纪光储项目的储能设备

项目设计方案:以一个10户的村庄为例,当地海拔是米,按照要求要配置30kW光伏组件,度电的磷酸铁锂储能,逆变器功率不低于25kW。设计采用30kW储能控制逆变一体机,光伏MPPT控制器为50kW,方便以后扩容,逆变器最大功率支持33kVA,带工频隔离变压器,可以带交流感性负荷,支持三相不平衡负载,因为用户基本上都是使用单相电,系统难以做到三相完全平衡。

兴储世纪科技股份有限公司(中兴能源公司)作为承担无电地区光伏独立供电工程的9家大型电力企业之一,承担了青海、*、四川、甘肃四个省区的独立光伏供电工程,共解决99个县、个乡、45.3万人的用电问题。由于在该项目的突出表现,公司荣获国家能源局授予的“全面解决无电人口用电问题先进单位”的称号。为进一步提升四川凉山州、阿坝州、甘孜州群众的生活质量,满足他们日益增长的用电需求,今年,公司启动了新一批的扩容改造升级项目,在新技术的加持下,新项目了运用公司最新的产品和技术。控制逆变器采用多级模块化设计,支持多套并联使用,覆盖30kW到kW储能一体机和kWh-kWh电池容量,灵活适配多场景分布式能源项目;电池柜和电控柜分体系统,集散运输皆可,现场安装施工简单,IP55防护,满足多种应用环境;智能监控和远程运维,EMS管理系统,多种运行模式选择;有防雷、电池管理、消防、热管理等分级联动多重保护,保障系统安全运行。

作者:刘继茂郭*

1
查看完整版本: 光储之家高原地区光伏离网独立供电工程项目