1、电流对人体的作用
(1)触电的种类:单相触电;两相触电;跨步电压触电。
(2)对工频电而言:
感知电流:成年男性约为1.1毫安,成年女性为0.7毫安。
摆脱电流:成年男性约为16毫安,女性为10.5毫安。从安全的角度考虑,取概率为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流,男性为9毫安,女性为6毫安。
2、电气事故分析
(1)电气事故种类:电流伤害事故、电气设备事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故及电气火灾和爆炸事故。
(2)触电事故原因:缺乏电气安全知识;违反安全操作规程;电气设备、线路不合格;维修不善;偶然因素。
3、安全电压
(1)允许电流:男性为9毫安,女性为6毫安。
(3)安全电压值:42,36,24,12,6伏。
(2)人体电阻:~欧。
(4)安全电压的供电电源:由特定电源供电,包括独立电源和安全隔离变压器(由安装在同一铁芯上的两个相对独立的线圈构成)。自耦变压器、分压器和半导体装置等不能作为电压的供电电源。
(5)安全电压回路必须具备的条件:
1.供电电源输入输出必须实行电路上的隔离;
2.工作在安全电压下的电路,必须与其它电气系统无任何电气上的联系(不允许接地,但安全隔离变压器的铁芯应该接地);
3.采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施,不允许有裸露的带电体;
4.线路符合下列条件:部件和导线的电压等级至少为V,安全电压用的插头,就不能插入较高电压的插座。
安全常识:
(1)采用安全电压或不需要保护接零(地)的场所,可采用单相两孔插座。
(2)凡应采取保护接零(地)的场所,必须使用单相三孔或三相四孔插座,插头接线不得接错,较粗大的插头应接设备外壳。
(3)插座应与播送配合使用,严禁将负荷导线不经插头直接插入插座。
(4)插座应固定装设,一般距地高度为1.3;车间插座距地面不得低于0.3米;托宅一律用安全型插座,同一处所安装高度宜一致,特殊场所安装插座,不应低于0.15米,同一室内安装位置高低差不应大于5毫米。舞台上的落地插座应有保护盖板。
(5)插座护盖应完整无损;严禁使用缺少护盖或护盖破损的插座,并要及时修复或更换,对于一时不能修复或更换的缺少护盖或护盖破损的插座,应将电源拆除,严防发生触电事故。
(6)插座的电源,不准直接取于动力干线或大容量的开关;插座前端应装设胶盖闸刀开关或自动空气开关,应根据插座的额定电流配相适应的开关或熔断器。
(7)交、直流不同电源及时电压等级不同的插座,安装在同一场所内,匀应有明显的标志,并且插头与插座均不能互相插入。
触电急救:现场挽救要点:迅速脱离电源;准确实行救治(人工呼吸和胸外心脏挤压);就地进行抢救;救治要坚持到底。
4、直接接触的防护措施
直接接触防护措施的种类:绝缘、屏护、间距、采用安全电压、限制能耗、电气联锁、安装漏电保护器。
绝缘
(1)绝缘材料电阻率一般为10^9厘米以上。
(2)摇表上有分别标有接地E,电路L和屏蔽(或保护)G三个接线端钮。E端接地或接于电气设备的外壳。G端为测量电缆芯线对外绝缘电阻时,E接电缆外皮,L接电缆芯线,为消除芯线绝缘层表面漏电引起的误差,G接电缆外皮内的内层绝缘上。
(3)测量绝缘电阻注意事项:
1.摇把转速应由慢到快;
2.端线不能用双股绝缘线或绞线,以免其绝缘不良引起误差;
3.被测量的电气设备要断电,测量前要放电;
4.测量前对要对摇表进行检查;
5.根据对象选择不同电压的摇表(~伏,使用V~V兆欧表;V以上,使用0V或0V兆欧表);
6.应尽可能在电气设备刚停止运转后进行,以使所测结果符合运转温度下的情况;
7.测量电力布线绝缘电阻时,应将熔断器、用电设备、电器和仪表断开。
(4)主要电气设备或线路应达的绝缘电阻值:
1.新装和大修后1KV以下的配电装置,每一段绝缘电阻不应小于0.5兆欧,电力布线绝缘电阻不应小于0.5兆欧;新装和运行1KV以上的电力线路,要求每个绝缘子绝缘电阻不应小于兆欧。
2.新投变压器的绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。
3.交流电动机定子线圈的绝缘电阻额定电压为V以上者,常温下应不低于每千伏1兆欧,转子线圈的绝缘电阻应不低于每千伏0.5兆欧。额定电压低于V以下者,常温下应不低于每千伏0.5兆欧。温度越高绝缘电阻越低。
电工证、焊工证、叉车证、高空证、铲车证所的工种培训考证年审,证网上查询,电工、焊工、叉车、塔吊、电梯司机、电梯管理、铲车证、货运证等专业课培训考证