自制隔离霜

首页 » 常识 » 常识 » 安全电压范围下
TUhjnbcbe - 2023/3/20 15:35:00
医治白癜风的知名专家 http://disease.39.net/bjzkbdfyy/170613/5452915.html

安全隔离变压器的额定容量:单相变压器不得超过10kVA;

三相变压器不得超过16kVA;

电铃用变压器不得超过VA;玩具用变压器不得超过VA。

安全隔离变压器的输入和输出导线应有各自的通道。导线进、出变压器处应用护套。

固定式变压器的输入电路中不得采用接插件。

此外,安全隔离变压器各部分的最高温升不得超过允许限制。例如:金属握持部分的温升不得超过20°C;非金属握持部分的温升不得超过40°C;金属非握持部分的外壳,其温升不得超过25°C;非金属非握持部分的外壳,其温升不得超过50°C;接线端子的温升不得超过35°C;橡皮绝缘的温升不得超过35°C;聚氯乙烯绝缘的温升不得超过40°C。

②电化电源或与高于安全特低电压回路无关的电源,如蓄电池及独立供电的柴油发电机等。

③即使在故障时仍能够确保输出端子上的电压(用内阻不小于3kΩ的电压表测量)不超过特低电压值的电子装置电源等。

2:SELV和PELV的回路配置

SELV和PELV的回路配置都应满足以下要求∶

①SELV和PELV回路的带电部分相互之间、回路与其他回路之间应实行电气隔离,其隔离水平不应低于安全隔离变压器输入与输出回路之间的电气隔离。尤其是有些电气设备,如继电器、接触器、辅助开关的带电部分,与电压较高线路的任何部分的电气隔离不应小于安全隔离变压器的输入和输出绕组的电气隔离要求,但此要求不排除PELV回路与地的连接。

②SELV和PELV回路的导线应与其他任何回路的导线分开敷设,以保持适当的物理上的隔离。当此要求不能满足时,必须采取诸如将回路的导线置于非金属外护物中,或将电压不同的回路的导线以接地的金属屏蔽层,或接地的金属护套分隔开等措施。回路电压不同的

导线置于同一根多芯电缆或导线组中时,其中SELV和PELV回路的导线的绝缘必须单独地或成组地按能够耐受所有回路中的最高电压考虑。

四、SELV及PELV的特殊要求

1.SELV的特殊要求

①SELV回路的带电部分严禁与大地或其他回路的带电部分或保护导体相连接。

②外露可导电部分不应有意地连接到大地或其他回路的保护导体和外露可导电部分,

也不能连接到外部可导电部分。若设备功能要求与外部可导电部分进行连接,则应采取措施,使这部分所能出现的电压不超过安全特低电压。

如果SELV回路的外露可导电部分容易偶然或被有意识地与其他回路的外露可导电部分相接触,则电击保护就不能再仅仅依赖于SELV的保护措施,还应依靠其他回路的外露可导电部分的保护方法,如发生接地故障时自动切断电源。

③若标称电压超过25V交流有效值或60V无纹波直流值,应装设必要的遮栏或外护物,或者提高绝缘等级;若标称电压不超过上述数值时,除某些特殊应用的环境条件外,一般无须直接接触电击防护。

2.PELV的特殊要求

实际上,可以将PELV类型看做是由SELV类型进行接地演变血来。PELV允许回路接地。

由于PELV回路的接地,有可能从大地引入故障电压,使回路的电位升高,因此,PELV的防护水平要求比SELV要高。

①利用必要的遮栏或外护物,或者提高绝缘等级来实现直接接触电击防护。

②如果设备在等电位联结有效区域内,以下情况可不进行上述直接接触电击防护。

a:当标称电压不超过25V交流有效值或60V无纹波直流值,而且设备仅在干燥情况下使用,且带电部分不大可能同人体大面积接触时;

b:在其他任何情况下,标称电压不超过6V交流有效值或15V无纹波直流值。

五、FELV的辅助要求

第一,装设必要的遮栏或外护物,或者提高绝缘等级来实现直接接触电击防护。

第二,当FELV回路设备的外露可导电部分与一次侧回路的保护导体相连接时,应在一次侧回路装设自动断电的防护装置,以实现间接接触电击的防护。

六、插头及插座

为了避免经电源插头和插座将外部电压引入,必须从结构上保证SELV,PELV及FELV回路的插头和插座不致误插入其他电压系统或被其他系统的插头插入。SELV和PELV回路的

插座还不得带有接零或接地插孔,而FELV回路则根据需要决定是否带接零或接地插孔。

#电缆#

1
查看完整版本: 安全电压范围下