1、医疗场所局部IT系统隔离变压器的一次侧与二次侧应设置短路保护,不应设置动作于切断电源的过负荷保护。

2、医疗场所局部IT系统单相隔离变乐器的二次侧应设置双极开关保护电器。

3、2类医疗场所的同一患者区域医疗场所局部IT系统的插座箱、插座组,应至少由专用的两回路供电,每回路应设置独立的短路保护,且宜设置独立的过负荷报警。医疗场所局部IT系统插座应有固定的明显标志。

4、2类医疗场所除手术台驱动机构、X射线设备、额定容量超过5kVA的设备、非生命支持系统的电气设备外,用于维持生命、外科手术、重症患者的实时监控和其他位于患者区域的医疗电气设备及系统的回路,均应采用医疗场所局部IT系统供电。

5、医疗用途相同且相邻的一个或几个房间内,至少应设置一个独六的医疗场所局部IT系统,除只有一台设备并由单台专用的医疗场所局部IT隔离变压器供电外,每个房问应配置绝缘故障监测裝置,且应符合下列规定:

(1)交流内阻不应小于KΩ;

(2)测量电压不应超过直流25V;

(3)测试电流在故障条件下峰值不应大于1mA;

(4)应设置绝缘故障报警,在绝缘电阻最迟降全50KΩ时应能报瞥、显示,并应配置试验设施。

6、用于2类医疗场所局部IT系统的隔离变压器应符合下列规定:

(1)当隔离变压器以额定电压和额定频率供电时,空载时出线绕组测得的对地泄漏电流和外护物(外壳)的泄漏电流均不应超过0.5mA;

(2)应设置过负荷和超温监测装置;

(3)为单相移动式或固定式设备供电的医疗IT系统,应采用单相隔离变压器,其额定输出容量最小应为0.5kVA,但不应超过10kVA;

(4)当需通过IT系统为三相负荷供电时,应采用单独的三相隔离变压器供电,且隔离变压器二次侧输出线电压不应超过V。

7、医院的ICU病房内的医疗场所局部IT系统,宜设置绝缘故障监测的集成管理系统。

8、隔离变压器宜靠近医疗场所设置,并应设置明显标志,采取措施防止无关人员接触。

9、医疗场所局部IT系统,应能显示工作状态及故障类型,并应设置声光警报装置,且报警装置应安装在有专职人员值班的场所。