自制隔离霜

首页 » 常识 » 问答 » 应用实例深圳市第三人民医院TIT隔离电源
TUhjnbcbe - 2023/3/25 19:19:00
白癜风是缺少铜吗 http://m.39.net/disease/a_9111264.html

医院在所有手术室和ICU装设有医用IT隔离电源系统。具体组成包括隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警和显示仪、电流互感器等,该系统集绝缘监视的连续性,提高防火负荷监视和变压器温度监视于一体,降低了接触电压和对地漏电流,使人身触电危险降低到最小程度,大大提高了事故预防能力,保持供电安全性。医院选用的是德国本德尔IT隔离电源系统,其系统图如下:

1)ICU中的IT隔离电源系统如下:

每个ICU装设一套6.3KVAIT系统(含6.3KVA隔离变压器ES,绝缘监视仪TD47,电流互感器STW2,外接报警显示和测试仪MKCBM-CN,仪器专用电源AN)。

手术室中IT隔离电源系统图

每个手术室装设有一套8KVAIT隔离电源系统(含隔离变压器8KVA、绝缘监视仪、专用电源、外接报警显示和测试仪MKCBM-CN)。

3)系统设备功能:

a)绝缘监视仪

-绝缘监视报警系统符合IEC-8、IEC-7-标准。

-为医疗IT系统专用绝缘监视仪

-绝缘监视、负荷监视和隔离变压器温度监视功能

-带背光的液晶显示

-绝缘监视响应值调节范围50kΩ-Ω

-过负荷监视响应值调节范围5A-50A

-输出报警继电器

-RS接口

-测量值模拟电流信号输出

-内置或外接自检按钮

-接线监视

-导轨安装

-交流内阻抗应至少为kΩ;

-测试电压不大于直流25V;

-即使在故障情况下,其注入电流的峰值不大于1Ma;

-最迟在绝缘电阻降至50kΩ时,应发出信号。并配置试验此功能的器具。

b)隔离变压器

-满足《建筑物电气装置第7-部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所GB.24-/IEC-7-:2002..1.6中规定:医用隔离变压器应符合IEC-2-15的要求。

-容量3.15-10kVA

-绕组内部安装温度传感器

-噪音低于35分贝

-变压器紧靠医疗场所安装,安装在柜内或外护物内以免被无意地接触其带电部分。

-变压器的二次侧额定电压Un不超过V,用于移动式和固定式设备的医疗IT系

统采用单相变压器,其额定输出容量不小于0.5Kva,不超过10Kva。

-隔离变压器的金属外壳与局部等电位联结端子板联结。

c)外接报警显示和测试仪

-绝缘监视仪的外接报警和显示装置

-数码管显示绝缘阻值和负荷状况

-蜂鸣器声报警及消音按钮

-RS接口

-中文面板

-防水面板易清洗

-实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的温度。

-一只绿灯亮表示工作正常;

-当绝缘电阻下降到最小整定值时,一只*灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示;

-当绝缘电阻下降到最小整定值时,音响报警动作。该音响报警可以解除;

-当故障被清除恢复正常后,*色信号应熄灭。可监测医疗IT变压器的负荷过热。

55、TIT隔离电源系统有以下优点:

1)触电电压和漏电电流很小,不足以引发电击或其它电气事故;

2)供电系统出现对地故障时,不会导致回路保护电器动作切断电源,保证了供电的不间断。

6、采用TIT隔离电源系统的注意事项

1)IT系统不能引出中性线,因为在中性线发生接地故障时绝缘监测仪无法故障报警,系统将变为TT或TN系统,再发生相线接地故障,则系统电源将被切断,可能会产生严重后果。

2)由于IT系统发生一相接地时,另两相对低电压将升高,因此对电气线路及电气设备绝缘水平要求较高。

3)IT系统的绝缘监测仪需通过PE线接地,因此其与PE线的连接必须可靠,否则将无法报警。

1
查看完整版本: 应用实例深圳市第三人民医院TIT隔离电源