民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92
中国建筑东北设计研究院主编
中华人民共和国建设部批准
年8月1日起实施11.9.6医院电气照明11.9.6.12每个手术室应有独立的电源控制箱。手术室的电源宜设置漏电检测装置以及接地端子
14.7.6医疗电气设备接地
14.7.6.1医疗及诊断电气设备,应根揭使用功能要求采取保护接地,功能性接地,等电位接地,或不接地等形式。
14.7.6.2使用插入体内接近心脏或直接插入心脏内的医疗电气设备的器械时,应采取防止微电击的措施。防微电击措施宜采用等电位接地方式,并使用I1类电气设备供电。
14.7.6.3在电源突然中断后,有招致重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(T系统)的供电方式。
14.2.8T系统必须装设绝缘监视及接地故障报警系统或显示装置
医院洁净手术部建设标准
医院洁净手术部建筑技术规范GB-
中华人民共和国建设部中华人民共和国质量监督检验检疫局联合发布年12月1日起实施
8.3.1配电线路应符合下列要求:
1洁净手术室必须保证用电可靠性,当采用双路电源有困难时,应设置备用电源,并能在1min内切换。
3洁净手术部用电应从本建筑物配电中心专线供给。根据使用场所的要求,主要选用IN-S系统和T系统两种形式。
8.3.2配电、用电设施应符合下列要求:
1洁净手术部的总配电柜应设于非洁净区内。供洁净手术室用电的专用配电箱不得设在手术室内,每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱,配电箱应设在该手术室的外廊侧墙内。
3洁净手术室内的电源宜设置漏电检测报警装置。
8.3.3洁净手术室的配电总负荷应按设计要求计算,并应不小于8KVA。
8.3.4洁净手术室必须有下列可靠的接地系统:
1所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。
2心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统。