手术室或ICU(CCU)的配电设计,现行的方法大多是将医疗IT系统及相关配电断路器组装成配电柜,称为隔离电源柜。手术室用隔离电源柜内除了IT系统外,通常还有TN系统,用于为手术室内诸如观片灯、书写台灯、电动门等非手术设备供电。各类监护室用的隔离电源柜通常仅有IT系统,用于给监护室内各病房旁边的护理吊塔供电。
医用隔离电源柜属于配电设备.应安装于非洁净区域。手术室用的隔离电源柜通常嵌墙安装在手术室外廊侧墙内,即手术室与清洁走廊问的墙体装修夹层内,但不能安装于手术室内部或洁净走廊内。对于ICU(CCU)室而言,情况要相对复杂。对于较大的ICU中心,病床床位较多,所需设置的隔离电源柜也较多,这也意味着现场附近需要较大的安装空间。
医院项目中,医疗IT系统由设计院电气设计人员设计,电气设计人员会根据设计需求,要求在ICU(CCU)中心附近设一间配电间,用来集中安装隔离电源柜。但有些项目,电气设计人员只设计到楼层配电箱,ICU(CCU)的配电交由专业的净化公司进行深化设计,所以电气设计人员不会根据ICU(CCU)室的配电需求。提出设置配电间的设置要求。
净化公司在进行净化设计时,往往空间的功能分区已经明确,无法调整,导致隔离电源柜无合适空间安装。有些项目将隔离电源柜安装在距ICU(CCU)中心较远的配电间内,致使配电线路较长,影响了IT系统的安全性。也有的将绝缘监测器安装在就近的配电箱内,而将隔离变压器吊顶安装在天花板以内。这样的处理方式不便于隔离变压器的安装维护和通风散热,对IT系统的稳定运行也存在隐患。因此,针对ICU(CCU)中心。无论电气设计人员是否做医疗IT的配电设计,都应为隔离电源柜的安装提出相应的空间要求。