(1)IT系统与电源隔离的区别:IT系统与电源隔离均采用隔离变压器,但区别在于IT系统中的电气设备外露导电部分通过保护线接地.而电源隔离回路中的设备外壳不做接地。它是采用特低电压回路辅以不接地的等电位连接(将电源隔离区域内的各电气设备金属外壳用绝缘导线互相连通)来获得好的安全效果。电源隔离适用于浴室、游泳池等电击危险大,对不间断供电无特殊要求的潮湿场所。
(2)IT系统与应急电源的区别;应急电源(UPS/EPS)是在正常供电线路电力中断时的后备应急电源,不能防范接地故障。在普通的接地系统(TN-S系统)内负载端出现对地故障时,不管该系统使用的是应急电源还是普通的供电线路,都不能限制故障电流的增大,只有采用IT系统后才能最大限度地限制故障电流,达到接地保护的目的。
同时,应急电源是防止电路中电源端的失电而进行的防范措施,而IT系统是避免接地系统中负载端相对地故障导致短路保护器动作而进行的防范措施。两者功能互不矛盾,互不替代。
(3)IEC医院选用IT系统的场所内,病人接触到的医疗用电设备多为单相,所以使用的IT系统设备也多为单相。医院内的三相大型医疗仪器,使用时一般不与病人直接接触,可采用装设快速、高灵敏度漏电断路器的直接接地方式。慎用三相隔离变压器的主要原因为当在三相隔离系统(IT系统)中如出现单相接地故障,非故障相的对地电压将升高到对地额定电压的1.7倍,因而具有对地故障扩大的危险.所以应慎用三相隔离电源.尽量采用单相隔离电源系统。
(4)因IT系统不宜配出中性(N)线,系统中单相负荷所需的V电源由三相IT系统中的/v降压变压器取得,或由IT系统中单相V电源经1:1隔离变压器的二次侧提供。所以IT系统中的配电线路均为带电导线,应装设双级开关.作为短路保护。
(5)因不同手术室可能同时实施不同的手术,使用不同的医疗仪器。为避免医疗电器设备的相互千拢,每间需要设置IT系统的手术室,应单独设置隔离变压器。
(6)医院内的胸部手术室,心血管X线造影室,心脏手术室及检查室等,应具有严格的防电击保护措施。这仅靠带绝缘监视的IT系统是不够的,还应辅以局部等电位联结,使保护区内所有可导电部分都处于同一电位。同时,绝缘监视仪监视并测量隔离电源相对地的绝缘阻值,在绝缘监视仪的测量回路中,大地为PE线,即等电位接地线。如果系统中缺少等电位接地线,那么负载端出现的对地故障不能对绝缘监视仪的测量回路构成回路,将影响绝缘监视仪的响应灵敏度。只有这样才能保证供电的安全可靠性,防止心脏手术及检查中发生宏电击和微电击。
(7)当同一场所尚有TN-S或IT系统供电的插座时,医用IT系统的插座应为其他系统用的插头无法插入,并具有明显的可供区别的标志。